灭火器压力表检测这个问题,确实不少单位在迎检时容易忽略。我一个个来说。
关于灭火器压力表是否需要定期检测
专家说的这个点,依据来自《灭火器维修》GA 95-2015。这个标准里明确要求,灭火器在每次维修时,必须对压力表进行检测或更换。也就是说,灭火器压力表不需要像工厂里的压力容器表那样每年强制送检,而是跟着灭火器的维修周期走。灭火器到了维修年限送修时,维修单位会一并检查压力表的准确性。日常检查,主要看指针是否在绿色区域,不在绿区就要处理。
所以,如果你们的灭火器没有到维修年限,压力表也正常显示在绿区,那就不是"没有检测"的问题,而是日常维护记录上可能缺少"检查压力表"这一项。建议在灭火器检查记录卡上增加"压力表指针在绿区"这一检查项,每天或每月巡检时勾选。
以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体规范条文请以最新发布的官方版本为准。
关于灭火器配置数量和摆放位置
这个主要看《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005,这是现行标准。配置数量要根据火灾种类、危险等级、灭火器灭火级别来算。简单说,危险等级分严重危险级、中危险级、轻危险级,不同等级对应的保护面积和配置基准不同。
| 危险等级 | A类火灾场所每具灭火器最大保护面积(m2) | 最大保护距离(m) | | 严重危险级 | 50 | 15 | | 中危险级 | 75 | 20 | | 轻危险级 | 100 | 25 |
摆放位置要求:每个设置点不少于2具,不宜多于5具;灭火器箱不得上锁;设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
关于高层建筑中灭火器保护距离
高层建筑按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)分类,灭火器保护距离的计算和普通建筑一样,还是按GB 50140-2005来。A类火灾场所,手提式灭火器最大保护距离就是上面表格里的那三档。B、C类火灾场所,保护距离还要短一些,严重危险级9米,中危险级12米,轻危险级15米。
高层建筑里,因为疏散走道长,要注意每个防火分区内灭火器配置点不要遗漏,尤其是楼梯间前室和走道转角处。另外,强电井、弱电井、配电室这些地方,除了常规配置,还要考虑专用灭火器(比如二氧化碳或干粉)。
关于灭火器维修和报废年限
根据《灭火器维修》GA 95-2015和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008,不同灭火器有不同的时间:
| 灭火器类型 | 首次维修时间(出厂满) | 维修间隔(每次维修后) | 报废年限 | | 水基型灭火器 | 3年 | 1年 | 6年 | | 干粉灭火器(ABC/BC) | 5年 | 2年 | 10年 | | 洁净气体灭火器 | 5年 | 2年 | 10年 | | 二氧化碳灭火器 | 5年 | 2年 | 12年 |
报废年限到了,必须强制报废,不能继续使用。另外,使用过程中,如果灭火器有严重锈蚀、变形、筒体明显损伤,或者压力表指针不在绿区,也要提前送修或报废。
需要提醒的是,以上规范条文的具体版本和执行细节,请以当地消防部门的最新要求和审批意见为准。
你们现在的灭火器是什么类型的?是干粉还是水基?大概用了几年了?如果方便的话,可以补充一下,我帮你看看具体是不是该送修了。 |
|