查看: 97|回复: 1

防火墙俩侧2米范围内的窗应该怎么设置

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 19:25:45 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
防火墙俩侧2米范围内的窗应该怎么设置

防火墙两侧间距小于2米的窗,是一面设置防火窗就行,还是需要两面都设置防火窗。

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 |巴西| 显示全部楼层
关于防火墙两侧门窗的设置

结论很明确:两面都必须设置固定式乙级防火窗。绝不能只在一面装,否则验收必被退回。

这个在设计和消防审图中属于硬性红线。虽然现行《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)正文里没有直接写死“2米”这个数字,但结合条文说明及历年消防审图意见,防火墙两侧门窗洞口最近边缘的水平距离小于2米时,必须两侧均设固定乙级防火窗。原理很直白:火灾发生时火焰会从一侧窗口喷出,形成射流,如果对面没有同等级的防火窗阻隔,火势会瞬间引燃相邻房间或沿外墙向上窜。单侧设置根本起不到分隔作用。所以现场施工和报验时,两边框料厚度、玻璃配置(通常是复合防火玻璃或夹胶防火玻璃)、五金配件都得按乙级标准配齐,且必须是固定式的,不能做成可开启的。

(注:以下技术信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开资料整理。全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,部分原建规条文已整合或废止,具体参数与做法请以当地住建/消防部门最新审批意见为准。)

关于防火卷帘的降落时间和联动控制

卷帘的联动逻辑是分通道的,不能一概而论,必须严格按《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6节执行:

■ 疏散通道上的防火卷帘:分两步降。第一步,同一防火分区内两个独立感烟探测器报警后,卷帘下降至距楼面1.8米处暂停,预留人员疏散时间(通常延时30s~60s);第二步,该位置感温探测器报警后,卷帘继续下降到底。
■ 非疏散通道(如防火分区隔墙、中庭回廊等非人员密集区)上的防火卷帘:两个感烟探测器加一个感温探测器报警后,直接一步降到底。

关于降落速度,根据《防火卷帘》GB 14102-2005第5.3.2条,卷帘启闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min。现场调试时除了查联动逻辑,一定要测实际下落时间是否超时,并测试断电情况下能否通过手动速放装置平稳降落。

关于防火门常开和常闭的选择依据

核心依据就两点:平时人员通行频率高低,以及火灾时防烟封闭的可靠性。

■ 常闭防火门:适用于设备机房(变配电室、水泵房、风机房)、管道井检修门、极少通行的疏散楼梯间前室等。这类门平时必须保持关闭状态,靠闭门器和顺序器(双扇门)发挥作用。优点是管理成本低,防烟密闭性好,不易被人为破坏。
■ 常开防火门:适用于人员密集的疏散走道、大空间出入口、经常有人通行的消防电梯前室等。平时靠电磁释放器或磁力锁保持开启,火灾时接收消防控制中心信号或现场手动按钮指令,切断电源释放门扇关闭。但要注意,常开门对后期维保要求极高,闭门器失效或电磁铁故障会导致门打不开或关不严,目前多地审图和物业验收已经压得很严,能尽量用常闭就别上常开。选型时务必核对《防火门》GB 12955-2008的型式检验报告,电磁释放器必须与报警主机实现硬线联动。

关于防火玻璃能否替代防火墙使用

绝对不能。

防火墙是建筑防火体系的“骨架”,要求耐火极限不低于3.00h(甲、乙、丙类仓库为4.00h),且必须从楼地面基层连续隔断至梁、楼板或屋面板底面基层,承担抗火稳定、阻止高温穿透和阻挡烟气扩散的三重任务。防火玻璃无论隔热型还是非隔热型,其金属框架体系和安装节点都无法承受长时间高温下的结构变形,更无法做到实体完全隔断。即便采用高性能的隔热防火玻璃,其边框强度、锚固方式和整体构造也达不到防火墙的力学与防火性能指标。设计阶段想通过加大玻璃面积来偷换防火墙概念,不仅过不了图审,实际发生火灾时也是重大安全隐患。防火玻璃只能用于采光井、幕墙、室内视觉通透的防火分区隔断等部位,且必须搭配合格的防火龙骨和密封系统。