用于灭火的水喷雾系统在有屋顶消防水箱的情况下,但最不利喷头水压只有20mH2O,是否还需要设稳压装置?

相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 16:39:32 |中国| 显示全部楼层
关于核心问题:最不利喷头仅20mH2O是否还需设稳压装置
结论很明确:必须设置稳压装置。

水喷雾系统的灭火机理依赖于喷头将水流雾化成特定粒径的液滴,这直接受工作压力的控制。根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014的系统构造原理,常规水雾喷头的设计工作压力一般在0.35MPa~0.70MPa之间(对应约35mH2O~70mH2O),具体取值取决于系统用途(如扑救油类、电气设备或保护防火分隔物等)及设计参数。你提到最不利喷头处仅有20mH2O的静压,该数值明显低于绝大多数水喷雾系统的设计工作压力下限。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条,当高位消防水箱的设置位置不能满足系统最不利点处水压要求时,应设置稳压设施。高位水箱仅提供静压,而管网存在几何高差、沿程阻力和局部阻力,20mH2O的静压经管路损耗后到达喷头的工作压力会进一步衰减,根本无法满足雾化需求。因此,必须增设稳压泵组维持准工作状态下的管网压力,确保火灾初期能快速达到设计工作压力。

(注:以下规范引用基于现行公开版本,最新政策及条文请以主管部门官方发布为准。)

关于相关问题一:消防水泵自灌式吸水的具体要求
自灌式吸水是消防水泵可靠启动的基础条件,主要依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.6条和第5.1.7条执行。实务中重点把握以下几点:
■ 标高设置:消防水泵轴心线标高必须低于消防水池最低水位线,保证泵壳内能自然充满水,无需额外抽真空即可启动。
■ 淹没深度:吸水喇叭口浸入水下深度需满足防旋涡要求。当吸水管径≤DN150时,淹没深度不宜小于200mm;吸水管径>DN150时,不宜小于300mm。若现场空间受限达不到该深度,必须加设导流板或旋流防止器。
■ 管径限制:消防水泵吸水管的直径不应大于水泵吸水口直径的两倍,且宜设双根吸水管独立从水池吸水,避免单管故障导致全泵失效。
● 配套附件:吸水管上应设检修阀门,出口设止回阀和闸阀(或蝶阀)。自灌式启动前需确认吸水侧无空气积存,必要时在泵体最高点设自动排气阀。

关于相关问题二:消防水池的有效容积应包含哪些用水量
消防水池有效容积不是把所有系统的水量简单相加,而是按“同时发生原则”核算。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.6节的规定,有效容积由两部分组成:
■ 火灾延续时间内各消防用水量的总和。关键原则是“同时使用”,例如一栋建筑同时设有室内消火栓、自动喷水和水喷雾系统,水池容积应按这三种系统在设计火灾延续时间内的用水量之和计算,而非将所有室外消火栓用水量重复叠加。
● 其他必要用水量。包括消防水池的日常补水漏损、定期清洗排污、以及消防水泵房设备检修时的备用水量。这部分一般按总容积的5%~10%估算,或在设计文件中明确具体数值。

用水项目是否计入有效容积计算原则
室内消火栓用水量是按设计流量×火灾延续时间
自动喷水/水喷雾用水量是按设计流量×火灾延续时间(与消火栓同时计算)
室外消火栓用水量否(通常)市政供水直接供应,不占室内水池容积
清洗与泄漏补偿是按规范比例或设计确定


关于相关问题三:稳压泵的启停压力如何合理设定
稳压泵的启停压力设定直接关系到消防主泵的误启停和管网保压能力。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.2条,设定逻辑如下:
■ 启泵压力(P_start):必须保证系统最不利点处压力在准工作状态时大于消防水泵自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa。计算路径为:最不利点喷头所需工作压力 + 管道沿程与局部阻力损失 + 几何高差 + 0.07~0.10MPa安全余量。设定过低会导致稳压泵频繁启停甚至主泵提前动作,设定过高则增加管网承压风险。
■ 停泵压力(P_stop):通常比启泵压力高0.05MPa~0.10MPa。目的是让稳压泵有合理的运行周期,避免微渗漏就反复启停损坏电机和电气元件。
● 联动逻辑提醒:稳压泵停泵压力并不是主泵的启泵压力。主泵的自动启泵压力应设置为稳压泵停泵压力减去管网充水时间内的压力降。调试时务必用压力开关或电接点压力表实测校验,严禁仅凭理论值直接锁定参数。

以上涉及消防给水与稳压设施的参数设定,属于全文强制性规范管控范畴。具体设计请咨询注册消防工程师或给排水专业设计师,以正式施工图和当地消防部门审批意见为准。实际施工调试阶段建议做稳压系统联合试运转,记录启停曲线后再最终定压。