水锤消除器

GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回间,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。  其中24m是指建筑高度大于24米还是水泵扬程大于24m或者压力大于0.24mpa就要设置水锤?如果稳压系统带气压罐的在水泵房和出水管连接的情况也不可不用设置水锤是吗?

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:27:24 |山东| 显示全部楼层
关于24m的具体含义

这里的24m明确指的是消防水泵的扬程(静压水头),而不是建筑物的总高度。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第8.3.3条的条文说明,设置水锤消除器的根本目的是防止停泵水锤对管网造成破坏。当水泵扬程超过24m(相当于0.24MPa的静压水头)时,水流惯性产生的水锤压力峰值较高,容易冲击管道、法兰和阀门接口。所以判断标准看的是泵的性能参数(额定扬程或系统计算压力对应的高度),跟建筑到底有几层没有直接关系。高层分区供水的工程中,只要单个消防泵的扬程设计值超过24m,该泵出水管就必须设水锤消除设施。

关于稳压系统气压罐能否免除水锤消除器

这个问题的核心在于气压罐的安装位置和系统归属,不能简单套用规范那句豁免条款。

规范原话是"当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。"这意味着只有同时满足以下两个硬性条件才能免除:
■ 必须直接安装在消防水泵出水管上(即主泵出口的直接连接部位)
■ 必须是囊式气压罐(内部带有独立橡胶气囊,能有效吸收和缓冲压力波动)

你提到的"稳压系统带气压罐",通常是指稳压泵配套的压力罐。这类气压罐一般安装在稳压泵出口支管或稳压管路上,工作压力较低(常态多在0.1~0.15MPa区间),且不在主消防水泵的出水管干线上。稳压罐的容积和缓冲能力主要针对日常泄漏补水的微小压力波动,完全无法吸收主泵停启时产生的大规模水锤冲击。因此,稳压系统的气压罐绝对不能代替主泵出口应设的水锤消除设施。

如果图纸明确画的是囊式气压罐接在主泵出水管上,那可以按规范免除。如果只是稳压罐挂在总管旁,依然要按规定加装水锤消除器(现场最常用的就是缓闭止回阀或微阻缓闭蝶止)。

实务操作建议

■ 审图阶段重点核对设备材料表,确认出水管上的气压罐是否标注了"囊式"二字,位置是否在泵出口直连段
■ 水锤消除设施选型时注意关闭时间参数,普通快关止回阀反而可能引发更严重的二次水锤,务必选用带阻尼机构或缓闭功能的专用型号
■ 消防系统验收时,水锤消除器的设置情况和止回阀类型是消防审验的重点抽查项,资料留存要齐全

以上解读基于《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014及相关条文说明,最新地方细则与审批口径请以当地住建及消防主管部门最新文件为准。实际项目中如果设计图纸跟常规做法有出入,建议提前让设计院出具书面说明或技术核定单,避免后期调试和验收时出现争议。