楼主提的这个问题在实际项目中确实容易搞混,我分开来说。
关于“只监不控”算不算消防控制室、需不需要持证值班人员
先给结论:即便是“只监不控”的火灾报警系统,只要设置了消防控制室,就必须安排持证人员值班。
关键不在于系统有没有联动功能,而在于你这个房间的性质定义。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.4.1条,具有消防联动功能的火灾自动报警系统才需要设置消防控制室。如果系统仅用于报警,没有联动控制消防设备(如消防泵、喷淋泵、防排烟风机、防火卷帘等),那么可以不设消防控制室,改为设置消防值班室。
但问题来了——很多项目虽然只装了报警设备,实际房间还是按消防控制室标准建的,或者说图纸上标注的就是“消防控制室”。这种情况下,根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.6条,消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。这是全文强制性规范,必须严格执行。
所以核心判断标准有两个:
■ 你这个房间是按消防控制室的标准建的还是按值班室标准建的?看图纸标注和实际功能
■ 当地消防部门验收时是如何认定的?
如果图纸上写的是“消防控制室”,那就没得商量,必须持证上岗。如果只是消防值班室,值班人员要求可以放宽,但具体以当地消防部门意见为准,建议直接咨询一下当地消防验收科。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准,建议核查当地消防部门的最新管理要求。
关于消防控制室设备布置的空间要求
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.4.8条,消防控制室内设备的布置有以下几项硬性要求:
■ 设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m
■ 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m,保证值班人员能看清整个面盘
■ 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
■ 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
■ 集中火灾报警控制器(消防主机)安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,门轴侧距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
另外还要注意,消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路,这个在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022里也有明确要求。
关于感烟和感温探测器安装间距的区别
两者安装间距的差异主要源于保护半径和适用场景不同,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.2条:
| 探测器类型 | 保护面积(m²) | 保护半径(m) | 安装间距要求 | | 感烟探测器 | 60~80(视屋顶坡度) | 5.8~6.7 | 间距不大于15m,距墙不大于7.5m | | 感温探测器 | 20~30(视屋顶坡度) | 3.6~4.4 | 间距不大于10m,距墙不大于5m |
实际布置时感烟探测器间距可以比感温探测器大不少,因为感烟探测器响应的是烟雾扩散,覆盖范围大;感温探测器靠温度变化触发,响应范围小,所以布置得更密。
另外两者安装还有一些共性要求,比如距空调送风口水平距离不应小于1.5m,距墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m,探测器周围0.5m内不应有遮挡物。
关于消防主机联动编程常见的逻辑错误
项目上遇到过不少因为联动逻辑写错导致调试通不过的情况,常见的几种:
■ 探测器“与”逻辑和“或”逻辑混淆。规范要求需要联动灭火设备的报警区域,应采用两个独立探测信号的“与”逻辑确认火灾,但有些编程人员误写成“或”逻辑,导致一个探测器误报就触发联动,这种情况在调试阶段就很明显了
■ 联动延时时间设置不合理。比如排烟口打开后,排烟风机联动启动延时设置过长,导致烟气已经扩散到疏散通道了风机还没转
■ 防火卷帘两步降逻辑写反。疏散通道上的防火卷帘,感烟报警后第一步下降到1.8m,感温报警后第二步下降到地面。程序里把两步降的条件写反了,感烟直接降到底,这在疏散演练时很容易被发现
■ 切断非消防电源的逻辑范围过大或过小。规范要求火灾确认后切除相关区域非消防电源,但有些程序把整个楼层的照明都切了,连应急照明切换都受影响
■ 联动反馈信号遗漏。联动设备启动后没有返回状态信号,消防主机上显示设备故障,实际是编程时漏了反馈点位的定义
以上均以相关规范的最新版本和当地消防部门的验收要求为准,联动编程必须在调试完成后进行全回路联动测试,逐项验证。 |
|