查看: 166|回复: 1

防烟楼梯间通往室外的安全出口门有具体要求吗?必须是防火门吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 20:54:39 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
防烟楼梯间通往室外的安全出口门有具体要求吗?必须是防火门吗?

防烟楼梯间通往室外的安全出口门有具体要求吗?必须是防火门吗?

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 15:38:23 |北京| 显示全部楼层
关于防烟楼梯间直通室外的安全出口门
这个门一般情况下不需要是防火门,但有明确的构造和使用要求。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.3条及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的相关精神,直通室外地面的安全出口门主要起疏散作用,不属于防火分区的隔墙开门,因此通常采用普通外开门即可。但必须满足以下几点硬性要求:
■ 疏散门应向疏散方向开启(即向外推开)
■ 严禁采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门
■ 门口处不应设置门槛和台阶,保证平整畅通
需要注意的是,如果该楼梯间通向的是半地下室、避难层,或者该门实际上承担了防火分区分隔功能,那就必须由设计单位明确出具防火门做法。消防验收时对疏散门的开启方向和障碍物检查非常严格,具体请以当地消防部门审批意见为准。

关于多业态混合建筑的疏散通道共用问题
可以共用,但前提是必须进行严格的防火分隔和功能界定,绝不能简单混用。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.4.4条和第5.4.9~5.4.11条的规定:
■ 不同使用功能的建筑部位(如商业、办公、餐饮、娱乐等)原则上应独立设置安全出口和疏散楼梯
■ 若受场地限制需共用疏散楼梯或通道,必须在各业态出入口或楼层平面处设置防火分隔设施(如甲级或乙级防火门、防火卷帘)
■ 共用的疏散宽度应按各业态分别计算后叠加,且各自的疏散出口数量仍需满足规范要求
■ 严禁将餐饮、歌舞娱乐放映游艺场所等火灾危险性大的区域与其他区域仅靠一道门共用通道,这些场所必须独立疏散或设置独立的防火分区
实际设计中,通常会在共用楼梯间的底层大堂或各层转换平台处设置常开式防火门或防火卷帘进行物理隔离,确保某一区域起火时不会波及整个疏散体系。

关于防火门常开和常闭的选择依据
选择的核心依据是日常通行频率和疏散管理要求。具体对应关系如下:
■ 常闭防火门:适用于疏散走道尽头、楼梯间前室、管道井检修口等平时人流量极小或无需频繁进出的位置。平时依靠闭门器保持关闭状态,防止烟气侵入疏散通道。
■ 常开防火门:适用于商场中庭四周、大型展厅、医院走廊、交通枢纽大厅等人流量大、经常需要保持通透的区域。平时处于开启状态,配备电磁释放器或手动释放装置。
两者的核心区别在于控制方式。常闭防火门完全依赖机械闭门器;常开防火门必须接入火灾自动报警系统,火灾时接收联动信号自动释放关闭,并向消防控制室反馈关闭信号。选型时务必核对项目图纸中的防火门编号(如FM甲-BM-XXX代表常闭,FM甲-CM-XXX代表常开),施工安装时常开门的释放装置接线极易出错,需重点检查。

关于防火卷帘的降落时间和联动控制要求
防火卷帘的降落逻辑和速度有严格区分,主要取决于该卷帘是否位于人员疏散通道上。依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条及相关产品标准GB 14102:
应用场景降落方式[td]联动控制逻辑
疏散通道上的卷帘两步降落第一步:所在防火分区内任两只独立感烟探测器动作后,卷帘降至距地1.8m处暂停;第二步:同一卷帘两侧任两只独立感温探测器动作后,卷帘继续降至楼板面
非疏散通道上的卷帘(如防火分区分隔)一步降落任两只独立感烟探测器或一只专门用于联动防火卷帘的感烟探测器动作后,直接降至楼板面

■ 降落时间要求:卷帘的启闭运行速度应符合国家标准,疏散通道两步降落的总时间不宜过长,通常控制在合理范围内,确保人员有足够时间撤离。具体数值以厂家检测报告和现场调试为准。
■ 联动控制要点:所有卷帘的动作信号必须反馈至消防控制室。对于疏散通道卷帘,严禁只接温感一步到底,否则会造成人员被砸风险;对于非疏散通道卷帘,严禁设置两步降落导致延误防火分区闭合。
此外,防火卷帘下方的地面上严禁堆放任何物品,否则会阻挡卷帘降落,这是现场检查最容易扣分的隐患点。

以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,GB 55037-2022等系列全文强制性规范实施后,部分原有条文可能有调整,具体设计参数和验收标准请以主管部门最新发布的官方文件及正式施工图为准。
回复 支持 反对