消防混流风机在建筑物内要设置专用机房吗?可以设置在宾馆房间内吗?

请教

相关问题讨论:
1. 关于消防混流风机在建筑物内要设置专,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防混流风机在建筑物内要设置专在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防混流风机在建筑物内要设置专的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 |巴西| 显示全部楼层
关于规范调整
现行主要依据是《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017。该标准第4.3.1条明确规定:排烟风机应设置在专用的机房内,该机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。对于混流风机,如果其功能是用于防烟排烟系统,则同样适用这一强制性要求。目前我没有看到规范有最新调整,但以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。具体条文请以《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017原文为准。

施工和验收关键节点
施工时重点把控这些环节:
■ 风机机房的位置和防火构造必须符合设计要求,墙体和楼板的耐火极限达标,严禁随意开洞。
■ 风机基础要稳固,做好减震措施,避免振动传声影响相邻区域。
■ 风管连接处要密封良好,防止漏风,法兰垫片应采用不燃材料。
■ 电气控制线路要独立敷设,符合消防电源要求,控制箱防护等级不低于IP54。
验收时注意:
■ 进行风机性能测试,确保风量、风压、噪声达到设计值,参照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016第9章。
■ 检查机房的防火封堵和隔墙完整性,特别是穿墙管道的防火封堵。
■ 联动测试:火灾报警后,风机应能自动启动,并正确反馈信号至消防控制室。
■ 查阅《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第8章验收要求。

工程案例分享
在实际工程中,宾馆项目通常不会将消防混流风机直接设置在客房内。原因一是噪音严重影响客人休息,二是安全风险高,一旦故障易引发连锁反应。常见做法是:
■ 将风机集中设置在设备层或屋顶专用机房,便于维护和减少干扰。
■ 如果建筑高度受限,有时采用吊顶内安装,但吊顶需为可拆卸式,并满足防火分区要求,且不得占用疏散通道。
■ 个别项目尝试在走廊尽头设小型机房,但需通过消防专项审查,并确保隔音效果达标。
总之,具体方案要以当地消防部门审批意见为准。此为消防安全问题,最终必须以当地消防部门审批意见为准。