查看: 65|回复: 1

灭火器没有合格证怎么办

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 20:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
灭火器没有合格证怎么办

灭火器需要张贴合格证嘛,如果没有的话,是否可以继续使用

相关问题讨论:
1. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
2. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
3. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-31 08:06:09 | 显示全部楼层
关于灭火器合格证的问题

灭火器没有合格证肯定不行,这个不能继续使用。

根据《消防产品监督管理规定》(公安部令第122号)第十九条,消防产品(包括灭火器)必须附有合格证、产品标识和出厂检验报告。没有合格证的灭火器,消防部门检查时直接判定为不合格产品,不但不能使用,还会被责令整改并处罚。

另外没有合格证也意味着无法追溯出厂日期,后续的维修和报废年限都算不清楚,所以建议立即停止使用,联系供货商或厂家补要合格证,实在补不到就按不合格产品处理,不要冒险。

关于不同火灾类别选灭火器

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第4.2.1条,不同火灾类别对应不同的灭火器类型,选错了事倍功半甚至危险:

火灾类别典型燃烧物推荐灭火器类型
A类木材、纸张、布料、塑料等固体可燃物水基灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器(ABC干粉)
B类汽油、柴油、油漆、溶剂等液体可燃物干粉灭火器、二氧化碳灭火器
C类天然气、液化气、氢气等气体可燃物干粉灭火器、二氧化碳灭火器
E类带电设备(配电柜、电机、变压器等)二氧化碳灭火器、干粉灭火器,严禁使用水基灭火器
F类厨房油脂(动植物油)专用F类灭火器或灭火毯,水基灭火器会溅射扩大火势


办公场所和工厂一般配ABC干粉灭火器(4kg或5kg),既能灭A类也能灭B、C类,性价比高。厨房单独配F类灭火器。配电室建议配二氧化碳灭火器,不导电而且不留下干粉糊在设备上。

关于灭火器维修和报废年限

这个根据《灭火器维修》GA 95-2015和《消防产品监督管理规定》来执行:

■ 维修周期(从出厂日期算起)
● 水基灭火器:出厂满3年进行首次维修,之后每2年一次
● 干粉灭火器:出厂满5年进行首次维修,之后每2年一次
● 二氧化碳灭火器:出厂满5年进行首次维修,之后每2年一次

■ 报废年限(强制报废,不得超期使用)
● 水基灭火器:出厂满6年报废
● 干粉灭火器:出厂满10年报废
● 二氧化碳灭火器:出厂满12年报废
● 推车式灭火器:出厂满12年报废

注意这个时间是从出厂日期算的,不是采购日期,所以合格证上的出厂日期很重要。到了报废年限必须强制报废,不能继续充装再用。

关于配置数量和摆放位置

配置数量和位置主要依据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005:

■ 配置数量
按危险等级和场所面积算,办公场所一般按中危险级或轻危险级,每75~100平方米设1具。具体要按公式计算:Q = K * S / U,其中K是修正系数,S是场所面积,U是每具灭火器的保护面积。算出来之后还要校核每个灭火器设置点的数量,一具不够时至少配2具。

■ 摆放位置
● 设置在明显、便于取用的位置,不影响疏散
● 设置高度:灭火器顶部离地面不超过1.5米,底部离地面不低于0.08米
● 室内灭火器箱不上锁,取用方便
● 每个灭火器设置点配灭火器数量不少于2具,不超过5具
● 保护距离:A类火灾场所,中危险级最远距离不超过20米,轻危险级不超过25米;B、C类场所,中危险级最远距离不超过12米

简单说就是走几步路就应该能看到灭火器,而且不能藏在角落或者被杂物挡住。

消防产品管理是强制性要求,没有合格证的灭火器必须停止使用。你提到的这几个问题都是消防检查的重点,建议先对照规范自查一遍,不合格的抓紧整改,以当地消防部门正式检查意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部