查看: 61|回复: 1

各位老师,建筑防火设计规范335条的意思是,防火分区够的话内部有办公区,只需要做防火分隔就行吗?不需要划分成两个防火分区一个厂房一个办公?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 20:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,建筑防火设计规范335条的意思是,防火分区够的话内部有办公区,只需要做防火分隔就行吗?不需要划分成两个防火分区一个厂房一个办公?

办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-3 19:11:42 | 显示全部楼层
你问的这条规范我比较熟,你说的应该是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.5条。

关于规范条文的准确理解

这条规范原文是:“办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。”

从字面意思理解,规范讲的是“防火分隔”而非“防火分区划分”。也就是说,丙类厂房内部设置办公区,规范要求的是用防火隔墙和楼板把办公区围起来,不要求把厂房和办公区拆成两个独立的防火分区。

但这里有个前提:这个办公区必须是“设置在丙类厂房内”,而不是在厂房旁边另建一栋楼。如果是在厂房里面划出一块地方做办公,那条文说的“防火隔墙”就是用来做分隔的,不是用来分防火分区的。

你的困惑来源

你之所以会觉得需要分成两个防火分区,可能是因为把“防火分隔”和“防火分区”搞混了。防火分区是靠防火墙、防火卷帘、楼板等围起来的独立区域,面积有严格限制。而防火隔墙只是用来分隔不同使用功能区域的,不需要满足防火分区的面积要求。

所以,只要办公区面积不超过防火分区最大允许面积,用防火隔墙做好分隔,设独立安全出口,就没问题。

关于你提到的三个相关问题

1. 厂房和仓库混建时的特殊限制

这个要看情况。如果同一个防火分区内既有厂房又有仓库,规范有严格限制。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.2条条文说明,厂房和仓库是两种不同性质的建筑,原则上不能混建在同一防火分区内。如果确实需要,需要按各自规定的防火分区最大允许面积分别计算,并且连通处要用防火墙完全分隔。具体操作还得看当地消防部门的审批意见。

2. 中庭空间对防火分区划分的影响

中庭会把上下楼层连起来,这样防火分区面积就要按连通部分的投影面积叠加计算,很容易超限。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条,当中庭连通上下楼层时,防火分区面积按上下层连通部分叠加计算,如果超过规范允许值,就需要采取防火分隔措施,比如用防火卷帘、防火玻璃、防火门等把中庭围起来,或者在中庭内设置自动灭火系统。

3. 防火门闭门器和顺序器安装的常见问题

这个主要是针对双扇防火门。顺序器的作用是确保两扇门按顺序关闭,防止门扇错位。常见问题有两个:一是顺序器不装,双扇门关不严,消防验收过不了;二是装了但调试不到位,关门顺序不对。根据《防火门》GB 12955-2008,双扇防火门必须安装顺序器,闭门器也要安装到位并调试正常。另外,防火门安装时要注意门框与墙体之间用防火密封胶填实,这个也很容易被忽略。

不过要提醒你,以上内容是基于我掌握的建筑防火规范知识,具体设计最终以当地消防部门的审批意见为准。规范条文如有最新修订,请以最新发布的官方文件为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部