查看: 169|回复: 1

水泵接合器设置场所

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 20:56:42 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
水泵接合器设置场所

建筑防火通用规范在公告中并没有废止消防给水及消火栓系统技术规范中的条文,两本规范以谁为主?比如水泵接合器设置场所,5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:1 高层民用建筑;2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;3 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;5 城市交通隧道。5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。8.1.12 下列建筑应设置与室内消火栓等水灭火系统供水管网直接连接的消防水泵接合器,且消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置:1 设置自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮灭火系统的建筑;2 6层及以上并设置室内消火栓系统的民用建筑;3 5层及以上并设置室内消火栓系统的厂房;4 5层及以上并设置室内消火栓系统的仓库;5 室内消火栓设计流量大于10L/s且平时使用的人民防空工程;6 地铁工程中设置室内消火栓系统的建筑或场所;7 设置室内消火栓系统的交通隧道;8 设置室内消火栓系统的地下、半地下汽车库和5层及以上的汽车库;9 设置室内消火栓系统,建筑面积大于10000㎡或3层及以上的其他地下、半地下建筑(室)。

相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 22:00 |美国| 显示全部楼层
关于水泵接合器设置场所的规范适用问题

结论:应以《建筑防火通用规范》GB 55037-2022为主,其强制性要求优先于《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。

依据说明:
■ GB 55037-2022是全文强制性规范,自2023年6月1日起实施。根据规范冲突协调原则,全文强制性规范优于旧规范,新规范优于旧规范。该规范实施后,原《建筑设计防火规范》GB 50016的部分条文已废止,消防给水相关要求整合至GB 55037中。
■ 关于水泵接合器设置场所,《建筑防火通用规范》第8章对消防给水系统提出了基本原则要求,而《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4.1条提供了具体设置条件。当两者表述不一致时,应以GB 55037为准,因为其属于上位强制性规范。
■ 具体条文引用:GB 55037-2022第8.1.2条要求消防给水系统应满足灭火需求,但未直接列出水泵接合器的设置场所清单;GB 50974-2014第5.4.1条的详细规定在不违反GB 55037的前提下仍可参考执行。

实施建议:
■ 在项目设计中,优先满足GB 55037的强制性规定,再结合GB 50974进行细化设计,确保水泵接合器设置符合规范要求。
■ 注意规范实施时间节点:新建项目必须执行GB 55037-2022,既有项目改造时应逐步向新规范靠拢。
■ 与设计院沟通时,明确要求采用最新规范版本,并在图纸审查中重点关注消防给水系统的合规性。

注意事项:
■ 常见误区是沿用GB 50974的全部条文而忽略GB 55037的更新,可能导致设计不满足强制性要求。
■ 水泵接合器的设置还需考虑建筑高度、体积、使用功能等因素,不能仅凭条文机械执行,应结合现场实际情况综合判断。
■ 规范引用前务必确认版本有效性,GB 50974-2014目前仍有效,但其部分条文已被GB 55037取代或细化。

此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。 在消防安全问题上,请以当地消防部门审批意见为准。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。具体条文请以《建筑防火通用规范》GB 55037-2022原文为准。