防烟排烟要求

公共建筑疏散走道自然通风距离

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 18:14:30 |四川| 显示全部楼层
关于排烟量计算方式

排烟量计算不是二选一,规范要求双核算取大值。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,公共建筑防烟分区的排烟量应首先按表4.6.3查表确定(基于防烟分区面积)。但在实际工程审查与施工图深化中,通常要求同步按换气次数法进行反算复核,最终设计排烟风机风量取两种计算结果的较大值。规范条文说明明确指出,不同层高和空间形态下单一算法容易产生偏差,取大值是兼顾安全与经济性的常规做法。

关于疏散走道自然通风距离

规范并未直接限定“自然排烟走道的最大物理距离”,而是通过“可开启外窗有效面积与地面面积的比例”来控制排烟效果。依据GB 51251-2017第5.2.3条:长度不超过20m的疏散走道,自然排烟窗有效面积不小于地面面积的2%;超过20m的,不小于3%。工程实践中,为保证烟气顺利排出,走道自然排烟口应尽量靠近两端或均匀分布,最远点至排烟口的水平距离一般不宜大于30m。若走道过长、中间无采光井或外窗,或者面积比例无法满足上述要求,就必须强制改用机械排烟系统。

关于商业建筑疏散人数计算

商业建筑疏散人数必须严格对照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条及表5.5.21-2执行,具体换算系数如下:
■ 营业厅部分:地下一层取1.00;地下二层及以下取0.85;地下一层至地上四层取0.77;地上四层及以上取0.60。
■ 其他商业业态:餐饮、歌舞娱乐放映游艺、健身等区域,应按该场所实际核定容纳人数或设备额定乘员数计算,不得套用营业厅系数。
提示:综合体项目务必按各功能区分别核算后叠加,注意商铺隔断与主力店之间的防火分隔是否到位,避免人数统计遗漏或重复。

关于疏散门开启方向和宽度

开门方向和尺寸是强条高频考点,主要依据GB 50016-2014(2018年版)第5.5.18条、5.5.19条及6.4.11条:
● 开启方向:人员密集场所内平时需控制随意出入的疏散门,必须向疏散方向开启(即向外推开)。普通办公、住宅等疏散门也强烈建议向疏散方向开启,紧急情况下避免向内开门导致拥堵。
● 宽度下限:公共建筑内疏散门和安全出口的最小净宽度为0.90m。人员密集的公共场所、观众厅的疏散门净宽不应小于1.40m。疏散走道、疏散楼梯、首层疏散外门方面,高层建筑净宽不应小于1.10m,多层建筑不应小于1.00m。
注意:宽度指的是“净宽度”,扣除门框、装饰面层及五金件占用后的有效通行尺寸。设计时还需结合百人宽度指标进行整体疏散时间验算,局部满足最小宽度不代表整体疏散安全。