查看: 200|回复: 1

3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 20:57:17 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。

GB51309中的疏散指示标志必须采用灯光型吗

相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:04:22 |北京| 显示全部楼层
关于第一个问题:GB51309中的疏散指示标志必须采用灯光型吗

直接回答:在GB 51309体系内,疏散指示标志默认就是指灯光型标志灯具。GB 51309全称为《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,该标准规范的是集中控制型或非集中控制型的智能疏散系统,其中的标志灯均为电致发光型。如果你在项目中明确采用GB 51309的系统形式,那么疏散指示标志就必须选用灯光型,并满足标准第3.2节关于供电、控制、亮度调节及状态反馈的技术要求。

需要区分的是,如果你的项目整体不采用GB 51309规定的系统,而是按传统消防设计,那么依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.6条,疏散指示标志可以采用灯光型,也可以采用符合《消防安全标志》GB 13495要求的蓄光型或反光型。不过目前新建大型项目和人员密集场所,出于可视性、夜间断电可用性及智能化管控要求,基本都会优先采用灯光型。

(注:以下规范引用基于训练数据覆盖范围内的公开信息,最新政策及条文请以主管部门官方发布为准。)

关于第二个问题:感烟和感温探测器的安装间距有什么区别

两者的核心区别在于保护面积、最大安装间距和适用环境,依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2节规定:

■ 感烟探测器:一只探测器的保护面积A为80平方米,保护半径R为5.8米。按正方形布置时,相邻探测器之间的水平间距s不应大于5.3米。感烟探测器对早期阴燃火灾敏感,适用范围最广,除有特殊禁忌场所外,民用建筑绝大多数区域都首选感烟。
■ 感温探测器:分为快速响应和中速响应。以常用的快温为例,保护面积A为30平方米,保护半径R为3.6米,正方形布置间距s不应大于3.6米。如果是极快速响应感温,保护半径仅2.4米,间距≤2.4米。感温探测器主要用于无温或高温环境(如厨房、锅炉房、汽车库、设备机房等),或者作为感烟探测器的补充。

实际布点时,除了查规范表格,还要结合房间净高、梁挡情况做修正。遇到有遮挡的梁,需要根据梁高和间距调整探头位置,否则容易出现保护盲区。

关于第三个问题:火灾报警系统的回路容量如何规划

回路容量规划主要抓三个硬指标:

■ 点数限制:根据GB 50116-2013第3.1.5条,一个报警总线回路接入的设备总数(含火灾探测器、手动报警按钮、输入输出模块等)不宜超过200点,且必须预留不少于额定容量10%的余量。设计时最多按180点左右排点,千万别顶格排满,后期增改会很被动。
■ 防火分区边界:一个回路原则上不应跨越两个及以上的防火分区。这是为了故障隔离和后期维护方便,避免一个回路短路或通讯异常导致大面积瘫痪。
■ 地址编码与通信距离:规划时要提前核对厂家产品的通信协议和总线负载能力。现代智能总线一般支持多点挂接,但要注意线路压降和终端电阻匹配。建议按竖向干线加水平分支的树状拓扑划分,主干路由强电井或弱电井走,水平分支按楼层或防火分区独立成环。

实际出图前,建议结合BIM管线综合做一次碰撞检查,避开风管、水管桥架,留出检修和操作空间。

关于第四个问题:消防水池的有效容积应包含哪些用水量

消防水池有效容积的计算逻辑很明确,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条:

有效容积V = 火灾延续时间内室内外消防用水总量 - 火灾延续时间内可连续补充的水量

具体包含的用水量项目如下:
■ 室内消火栓系统用水量
■ 室外消火栓系统用水量
■ 自动喷水灭火系统用水量(含湿式、干式、预作用等)
■ 其他固定灭火系统用水量(如气体灭火、泡沫灭火、细水雾等,按实际设置叠加)

需要注意的关键点:
● 火灾延续时间不是固定的,必须按GB 50974表3.6.2查建筑类别确定。例如一类高层公共建筑是3小时,地下商业或丙类仓库通常是2小时,甲乙类厂房也是2小时。时间选错,容积差值会很大。
● 补水量只能扣除经过可靠计算确认能实时补充的水量,且必须符合市政供水或天然水源条件。很多项目图省事想多扣补水量,审图阶段通常会直接退回。
● 当消防水池采用两格或两座独立使用时,单格或单座的有效容积仍要满足总容积的要求,不能简单除以二。

以上参数和计算逻辑供参考。消防设计涉及公共安全红线,最终方案务必由具备资质的设计院出具正式图纸,并以当地住建/消防部门的审查审批意见为准。