这个帖子主题是两座丙类厂房之间搭设雨棚的消防问题,顺便还带了三道典型考题,我一个个说。
关于两座丙类厂房之间搭雨棚
首先明确结论:在两座丙类厂房之间搭设雨棚,关键在于这个雨棚会不会改变防火间距的定义。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条,两座丙类厂房之间的防火间距不应小于10米。但条文说明里提到,如果雨棚是敞开式、不封闭、不设置围护结构,且雨棚下方不堆放可燃物,通常认为不影响防火间距。
不过实际审查中,各地消防部门对“敞开式”的认定尺度不一样。有的地方要求雨棚两侧必须完全敞开,不能有侧墙或围护,否则就视为建筑连通,防火间距就要按整体考虑。建议你在初步设计阶段先跟当地消防部门或图审中心沟通一下,确认他们的具体要求。
最终批复以当地消防部门审批意见为准。
关于规范表述模糊的条款如何把握
这个确实是个常见问题。规范里“宜”“可”这类推荐性条文,审查时一般不会作为强条卡你,但如果是“应”“必须”这种强制性条文,模糊也是要执行的。几个实操建议:
■ 优先看条文说明,很多时候规范正文写得简略,条文说明里给了具体解释和计算示例
■ 翻当地图审要点或地方标准,有些省份会出专门的审查指导文件,对模糊条款有明确解释
■ 直接咨询图审中心,正规走流程之前,先把图纸拿过去让图审老师预审一下,他们一般会告诉你当地怎么把握
■ 参考类似项目案例,同一个城市、同一个审图机构的既往案例非常有参考价值
关于甲乙类厂房泄压面积计算
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条,泄压面积按公式 A = 10 C V^(2/3) 计算,其中V是厂房的容积,C是泄压比,按表3.6.4取。甲乙类厂房泄压比C值一般取0.11~0.18,具体看爆炸危险等级。
有两个要点提醒一下:
■ 容积V是厂房内部空间体积,不是建筑面积,要注意层高
■ 泄压设施(轻质屋面板、轻质墙体、泄压窗等)的质量要满足要求,轻质屋面板每平方米质量不宜大于60kg,泄压窗的开启阻力不宜大于0.5kN/m2
另外,泄压面积的计算涉及到的参数比较多,建议直接用当地图审中心认可的计算软件或者对照标准图集来算,不容易出错。
关于厂房和仓库混建的限制
根据《建筑设计防火规范》第3.1.2条,同一建筑内有两种及以上用途时,应按火灾危险性较大的类别确定。所以厂房和仓库混建后,整个建筑的防火等级要按更高的来定。
具体限制有:
■ 防火分区面积要按仓库的要求来定,仓库的防火分区面积限制比厂房严得多
■ 疏散距离也要按仓库的要求
■ 仓库和厂房之间必须用防火墙分隔,不允许共用疏散楼梯
■ 如果是甲乙类仓库,基本不允许跟厂房混建,要独立设置
你如果是在做方案,建议把仓库和厂房分开设置,各自独立,这样消防上可控得多,也容易通过审批。
以上规范引用依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),具体条文请以最新发布的规范原文为准,特别是GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后,部分内容可能已被取代或整合,引用前建议核实。 |
|