一至三层的歌舞娱乐场所的排烟问题

《建规》8.5.3.1,一二三层歌舞娱乐场所大于100㎡的房间需要设排烟这个可以理解,但是《通规》8.2.2.6中,一二三层歌舞娱乐场所房间总建筑面积大于100㎡该如何理解,比如二层的KTV(总面积小于200㎡,走道小于20米),每间房小于50㎡,但房间总面积大于100㎡,那么应该如何设置排烟?在走道设置?还是每间房都要设置?

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:08:43 |河南| 显示全部楼层
关于《通规》8.2.2.6条文的理解与本案排烟设置

首先明确条文口径。《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2条第6款的原文表述为“设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,应在每个房间独立设置排烟设施”。这里的判定基准是“单个房间建筑面积”,而非整层或整片区域的总建筑面积。

针对你描述的工况(单间均小于50㎡,但多间合计大于100㎡,走道小于20米):
■ 规范并未强制要求这类小房间必须每间独立设排烟口。因为单间面积未触及100㎡阈值,该强制性条款不直接触发。
■ 实际排烟组织应看空间连通性。若这些房间之间由实体隔墙完全封闭,排烟需求可统筹考虑,通常在连接它们的走道设置机械排烟系统即可覆盖;若房间之间无实墙分隔,或采用大面积玻璃隔断形成视觉与气流上的连通空间,则应视作一个整体功能区,按总面积划分防烟分区并设置排烟设施。
■ 走道长度不足20米属于常规尺度,只要走道满足自然排烟条件(具备合格外窗且有效面积达标)或设置机械排烟系统,即可满足疏散走道的排烟要求。具体落地时建议按防烟分区面积不大于500㎡的原则划分,统一接入走道排烟管网。各地审图习惯略有差异,稳妥做法是提前与项目所在地消防技术审查机构沟通确认。

排烟量计算时按面积还是换气次数取大值

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条及相关计算模型,公共建筑的排烟量设计确实需要分别按面积法和换气次数法进行演算,最终系统选型风量取两者的较大值。
■ 面积法:按防烟分区的建筑面积乘以单位面积排烟量指标计算。歌舞娱乐场所在规范表4.6.3中有对应的指标范围,设计时直接套用。
■ 换气次数法:按防烟分区的体积乘以相应的换气次数(如公共建筑走道一般不小于30次/h,大厅、多功能厅等空间有对应数值)计算。
实际工程中,建议先用软件或手算得出两个数值,直接对比取大值作为主风机风量。同时需严格校核,计算出的风量不得低于规范表4.6.3规定的最小排烟量下限,且风管内的设计风速需符合金属管≤20m/s、非金属管≤15m/s的限制。

自然排烟窗口的有效面积如何计算

依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条,自然排烟窗(口)的有效排烟面积应按窗口几何面积乘以开启效率系数确定。
■ 几何面积:指窗洞口的实际净面积。计算时必须扣除窗框、横梁、竖档以及不可开启部分的遮挡投影面积。
■ 开启效率系数:取决于窗户的开启方式。推拉窗一般为0.50~0.60;平开窗(内外开)一般为0.70~0.80;上悬窗、下悬窗约为0.60~0.70。固定无法开启的百叶或装饰格栅严禁计入有效排烟面积。
■ 布置要点:自然排烟窗应设置在储烟仓下方,距地面高度宜高于人员疏散视线。同一防烟分区内分散布置的两扇排烟窗,其水平距离不宜小于2米,以保证烟气能被有效抽吸而不发生短路。

防烟分区长度超限的处理思路

你的提问虽未写完,但防烟分区长度限制在公建设计中极为常见。规范对防烟分区长度的限制主要取决于室内净高(详见GB 51251-2017表4.2.4)。
■ 若长度超标,首选方案是利用结构梁底或增设挡烟垂壁,将超长空间切割成多个合规长度的防烟分区。
■ 若受建筑条件限制无法物理分割,则需在超限段增设独立的排烟支管或排烟风机,确保各分区的排烟风量独立核算,且排烟口位置靠近防烟分区中心或长边中点。
■ 切记不要为了补偿长度而盲目加大主风机风量,否则会导致相邻防烟分区负压失衡引发串烟,或排烟口局部风速过大产生明显噪声。

以下为信息截止时间说明与核实提示:以上技术判断基于现行国家规范及常规工程实践逻辑整理。标准规范与地方导则存在动态更新的可能,具体条文引用与设计参数请以主管部门官方最新发布文件为准。涉及消防专项设计与竣工验收,务必以当地住建部门及消防审批机构的正式审查意见为准。如有平面布置图或节点详图,欢迎补充,便于进一步核对风口定位与管线综合冲突。