市政消火栓的供水形式,用规范术语来说,通常属于低压给水系统。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.2.8条,市政消火栓的管网压力一般按低压给水系统设计,也就是平时管网压力是0.15MPa~0.30MPa左右,火灾时由消防车从消火栓取水加压后灭火。不过也有例外,比如有些市政管网直接接在高压给水系统(高位水池或区域增压泵站)上,或者市政管网压力本身就很高,那也可以按常高压系统考虑,但这种情况比较少见。具体看当地供水条件,建议以当地供水部门的正式文件为准。
关于消火栓口动压和静压的要求
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,这里要分清楚:
■ 静压:一般要求消火栓栓口的静水压力不应大于1.0MPa,否则要分区或减压。对于高层建筑,静压小于0.35MPa就需要设增压设施;对于多层建筑,静压小于0.07MPa就要考虑增压。
■ 动压:消火栓栓口的动压不应大于0.50MPa,且对于高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑,动压不应小于0.35MPa;其他场所动压不应小于0.25MPa。如果动压超过0.50MPa,就需要采用减压稳压消火栓或加设减压孔板等减压措施。
这个动压的要求是火灾时实际的出水压力,涉及水枪反作用力,太大了一线消防员根本握不住枪,这是从实际使用安全角度考虑的强制要求。
关于高层建筑消火栓系统竖向分区
竖向分区主要注意这几个方面:
■ 分区压力:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,系统工作压力超过2.40MPa,或消火栓栓口处静压超过1.0MPa,或自动水灭火系统报警阀处工作压力超过1.60MPa、喷头处工作压力超过1.20MPa时,必须分区供水。这是硬性规定。
■ 分区方式:常见的有并联分区(每个分区独立设置消防水泵)、串联分区(通过转输水箱和转输水泵接力供水)和减压阀分区。并联分区水压稳定,但泵房面积大、投资高;串联分区适合超高层建筑,但需要设转输水箱;减压阀分区简单经济,但减压阀本身有故障风险,需要设置备用阀组。
■ 减压措施:分区后每个分区的下限压力也不能太低,要保证最不利点消火栓的出水压力满足灭火要求。同时分区内的高区静压也不能超过1.0MPa,否则需要设减压稳压消火栓。
■ 其他容易被忽略的点:转输水箱的容积要满足消防流量要求,分区后的消防水泵要能自动启动,高位消防水箱的设置高度也要满足最不利点消火栓的静压要求。
关于消火栓箱内配件配置容易忽视的细节
按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014和《消防设施通用规范》GB 55036-2022的规定,以下细节容易被漏掉或搞错:
■ 灭火器配置:消火栓箱内是否配灭火器,看当地消防部门和建筑性质。一般不是必须配在箱内,但建筑内按规范必须配置灭火器,很多项目直接在消火栓箱旁边挂一个灭火器箱,或者把灭火器嵌在消火栓箱下方,要统一考虑。
■ 消防软管卷盘:按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.2.4条,建筑高度超过100m的公共建筑和住宅建筑、高层公共建筑、高层住宅建筑内应设消防软管卷盘或轻便消防水龙。这个容易在住宅建筑中被忽略,但实际设计中很多地方是要求设的。
■ 箱体材质和厚度:箱体钢板厚度不应小于1.2mm,且箱体内表面应做防腐处理。如果箱体太薄,安装后容易变形,影响门扇开关。
■ 栓口方向:消火栓栓口应朝外,并非朝内或朝上,这是为了接水带方便,且栓口中心距地面高度宜为1.1m。很多现场安装时这个角度调不好,后续接水带就不顺手。
■ 水带接口的密封圈:水带接口处应有橡胶密封圈,防止漏水,有些施工时漏装这个密封圈,导致试压或使用时接口处滴水。
■ 试水装置:消火栓箱内应设置试水接头,用于测试流量和压力,但不是所有地方都强制要求,具体看当地消防部门的验收规定。
以上是我个人在项目上遇到的一些常见问题,供你参考。如有具体项目参数,可以再细聊。 |
|