请教:地下楼梯间是否可以在首层采用扩大楼梯间或者前室?

建规6.4.4中要求地下楼梯间在首层直通室外。是否就是说不能按照5.5.17中规定采用首层扩大楼梯间或者前室通往室外了?谢谢各位答疑解惑

相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 08:52:42 |山东| 显示全部楼层
关于地下楼梯间首层能否采用扩大前室或扩大楼梯间

结论先行:可以采用,但必须满足特定的防火防烟及疏散构造条件。你提到的条文可能存在编号混淆或新旧规范交替的影响。

依据与工程惯例:《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条明确规定,当建筑物疏散楼梯在首层不经过封闭楼梯间直接进入室外时,应设置扩大的防烟楼梯间前室、扩大楼梯间或扩大的封闭楼梯间。这与你担心的“首层直通室外”并不冲突,扩大区域本质上就是首层直通室外的过渡缓冲段。
■ 扩大前室或扩大楼梯间的围护结构必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔
■ 扩大区域必须满足防烟要求,优先利用可开启外窗自然排烟,自然排烟有效开窗面积需满足规范折算值;若不满足则需设置机械加压送风系统
■ 扩大区域内的疏散门必须朝疏散方向开启,且扩大区域本身的疏散距离需按规范计入总疏散长度
此为全文强制性规范体系下的核心要求,所有条文必须严格执行

需要注意的是,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022自2023年6月1日起已全面实施,原《建规》GB 50016的相关条文已被整合或替代。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以主管部门最新官方发布为准。在实际报审中,各地消防审查尺度略有差异,建议提前与属地住建/消防审验部门沟通节点大样。

关于地下室疏散楼梯能否与地上共用

结论:可以共用,但必须在首层进行严格的防火分隔,并确保上下部疏散通道完全独立。

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.9条,地下与地上共用楼梯间时,应分别在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门隔开,并分别设置安全出口。这意味着共用只是“井道共用”,到了首层就必须物理切断,地下人员只能从地下侧的门出去,地上人员只能从地上侧的门出去,严禁上下交叉串用。
■ 实际项目中尽量做到上下独立设置楼梯间,避免共用带来的管理混乱和火灾蔓延风险
■ 若受场地限制必须共用,首层分隔墙的门窗洞口严禁开设其他功能房间的门洞,防火门常闭装置必须保持完好
■ 地下部分的楼梯间应满足防烟楼梯间要求,地上部分按建筑高度和性质确定是否需防烟楼梯间

关于地下车库防火分区的面积限值

依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 第5.1.1条,地下汽车库防火分区最大允许建筑面积如下:
所在楼层未设自喷设自喷
地下一层2000㎡3000㎡
地下二层及以下1000㎡2000㎡

■ 上述面积为单块防火分区上限,超限时需设置防火墙、防火卷帘或水幕进行分隔
■ 新能源汽车库、充电站区域另有专项防火要求,局部防火分区面积会进一步缩减
■ 现行规范体系下GB 55037-2022已发布,涉及汽车库的具体指标后续可能会有配套调整,设计前务必核对属地最新审查指南

关于地下室消防水泵接合器的设置要求

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.4节相关规定:
■ 设置条件:室外消火栓设计流量大于10L/s的建筑应设水泵接合器;室内消火栓设计流量大于10L/s或室内自动喷水灭火系统设计流量大于15L/s时,也需增设
■ 位置要求:应设在室外便于消防车使用和操作的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的水平距离宜为15米至40米
■ 标高与安装:距地面高度宜为0.7米,寒冷地区需设置专用消火栓井并采取防冻措施
■ 地下室关联事项:水泵接合器严禁直接埋设在地下室内部。若地下室无室外地坪可利用,通常沿首层外墙明装,或通过穿墙套管引至室外绿化带或人行道。穿越地下室顶板或外墙时必须做结构补强及柔性防水处理,防止渗漏
■ 数量核算:按室内消防用水量扣除室外供水量计算,每个水泵接合器流量按10L/s至15L/s计,最终数量需经水力计算确定

以上解答综合了现行主流规范条文与一线审图经验。由于消防设计规范近年处于全面强制化升级期,条文引用以我掌握的训练数据版本为基础,具体设计与施工请以当地消防审查部门最新批复意见及现行有效规范原文为准。图纸出图前建议重点复核首层扩大楼梯间的防烟排烟节点与首层防火分隔详图,这两处是施工图审查最容易卡壳的地方。如有具体项目参数需要套算,可以补充建筑高度、使用功能和平面简图,我再帮你针对性梳理。