稳压泵压力表和系统压力表

消火栓系统设置了稳压灌稳压,发现稳压泵管路上压力表和系统出水管上压力表的压力值不一样,这是正常的吗?如果不正常,原因是什么?如何解决这种问题?

相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-11 12:51:08 | 显示全部楼层
关于稳压泵压力表和系统压力表读数不一样

这个现象还是常见的。稳压泵管路上那块表测的是水泵出口的瞬时压力,系统出水管那块表测的是管网主环路上的压力,两者读数有差异,不一定就是系统出了问题。

压力不一样的可能原因,先排查这几点:

■ 安装高差:稳压泵组通常设在屋顶水箱间,而系统出水管压力表可能装在地下泵房或者底层管井,几十米的液柱高差压力就差了零点几兆帕,这个是最容易被忽略的。两块表的安装标高如果不一样,读数本来就不该一样。
■ 止回阀压损:稳压泵出口到系统管网之间一般串联了止回阀、闸阀,止回阀本身有开启压力,运行时还会有沿程阻力,泵出口的压力会略高于管网侧。
■ 气囊或未完全排气:管网里有气体没排干净,局部压力就会乱跳,两块表之间憋着一段气,也可能出现读数不一致。
■ 压力表本身失准或量程选错:表本身没校验、指针卡住、量程太大导致误差偏大,这些可能性也要排除。
■ 止回阀关闭不严造成压力互串:如果稳压泵停泵后系统侧压力回落,或者系统主泵启动时稳压泵出口压力跟着剧烈波动,那很可能是止回阀关闭不严,导致系统压力反窜到稳压泵支路。

怎么排查和处理:

先统一基准,把1楼泵房和屋顶水箱间两块表的安装标高差算出来,扣除液柱高度后再比较剩余差值。在静压状态下(所有泵都停,稳压泵也停,稳压罐隔膜正常),如果差值还在0.05MPa以上,就要重点检查止回阀和排气。可以听一下止回阀有没有异常声响,或者拆检看密封面。压力表本身可以拆下来用校准仪打一下,确认没问题再装回去。

如果排查完发现只是高差或者止回阀正常压损导致的,两块表正常就应该不一样,不用去强行调成一致。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

消火栓箱内配件配置容易忽视的细节

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,下面这几条不少项目都出过问题:

■ 消火栓按钮不能直接启泵。第11.0.19条规定:消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但应作为发出报警信号的开关。实际项目中如果消火栓按钮直接连锁启泵,消防验收是过不去的,这个要特别注意。
■ 消防软管卷盘或轻便消防水龙容易被忽略。第7.4.2条对人员密集场所、超高层等有明确配置要求,比如商业服务网点、老年人照料设施等,有些图纸漏设,施工时也没人发现。
■ 水带与水枪接口材质。规范要求水带接口应采用内扣式接口,材质有耐腐蚀要求,现场见过用劣质铁皮镀锌接口的,用不了两年就锈死,水带扎不住。
■ 消火栓箱门开启角度和标志。第12.3.10条要求箱门开启角度不应小于120度,而且要有明显标志灯,现场经常看到装修包消火栓箱之后门打不开。

消防水池有效容积应包含哪些用水量

核心依据是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条,分两种情况:

■ 当市政给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求。
■ 当市政给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。

也就是说,消防水池有效容积里必须包含整个火灾延续时间内的室内消火栓用水量、自动喷水灭火系统等自动灭火系统的用水量,如果市政水不够还要补上室外消火栓的缺口部分。另外,如果有水幕系统、防火分隔水幕、防护冷却水幕等,相关用水量也要按规范计算后叠加进去。有效容积不包括补水管在火灾延续时间内的连续补水量,那是用来校核补水能力的,不计入有效容积。

消火栓口动压和静压的要求

根据GB 50974-2014第7.4.12条,做几个区分:

[table]
[tr][td]参数[/td][td]适用条件[/td][td]要求[/td][td]充实水柱参考[/td][/tr]
[tr][td]栓口动压[/td][td]高层建筑、厂房、库房、室内净高超过8m的民用建筑等[/td][td]不应小于0.35MPa[/td][td]13m[/td][/tr]
[tr][td]栓口动压[/td][td]上述场所之外的其它场所[/td][td]不应小于0.25MPa[/td][td]10m[/td][/tr]