探测器的设置位置

现在住宅要求每个房都设置探测器了么?

相关问题讨论:
1. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-11 13:34:28 | 显示全部楼层
关于住宅探测器设置位置

住宅并不是每个房间都必须设置探测器,这个说法不准确。具体要求得看是什么类型的探测器。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.4.2条,住宅建筑内应设置火灾自动报警系统的情形主要是两类:一类是有消防联动控制要求的保护对象,另一类是规范明确要求设置的高层住宅及规范规定的其他场所。具体到住宅内部探测器的设置位置,可以查看《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2节的要求。该规范目前仍为现行有效版本,但具体条文请以最新官方发布为准。

实践经验中,常见做法是:

■ 卧室、起居室(客厅)应设置感烟探测器,这是基本的火灾探测需求
■ 厨房设置感温探测器(感烟探测器容易在做饭时误报),不要求每个房间
■ 卫生间、阳台等一般不需要设探测器
■ 走廊、楼梯间等疏散通道应设探测器

住宅建筑分A类和B类系统,A类系统户内探测器相对要求更全一些,B类系统主要设公共部位,户内留接口但不强制家家户户内部全区域覆盖。具体你项目上用哪种,要看设计图纸和当地消防部门审图要求。

关于高层建筑外墙装修防火等级

这个有明确要求。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.7节,建筑外墙采用内保温系统时,保温材料燃烧性能方面有严格要求;采用外保温系统时,住宅建筑与其他功能合建的,外保温材料燃烧性能等级和保温系统构造要按相关条文执行。另外《建筑防火通用规范》GB 55037-2022自2023年6月1日起实施,该规范为全文强制性规范,所有条文必须严格执行,其中第6.6节对建筑外墙的防火要求有统一规定。具体条文内容请以规范官方发布的最新版本为准,该类要求更新较快,建议直接查阅GB 55037-2022原文确认你项目适用的具体条款。

外墙装修材料的燃烧性能等级根据建筑高度、使用功能等综合确定,不能一概而论,但核心原则是人员密集场所和高层建筑的外墙应采用燃烧性能为A级(不燃)的材料。

关于消防电梯兼作客梯

可以兼用,但必须同时满足两套标准的要求。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.4条,消防电梯的设置要满足额定载重量不小于800kg、从首层至顶层的运行时间不超过60秒、轿厢内装修用不燃材料等要求。消防电梯可以与客梯兼用,但供电、备用电源、防水排水、井道耐火极限等消防功能必须保留,不能因为是"兼用"就降低标准。

实际项目中这种做法很常见,多数高层住宅都是这么做的。需要特别注意的是电梯的迫降功能、消防员操作控制必须到位,这个验收时消防部门会重点检查。

关于超高层建筑消防供水竖向分区

超高层(建筑高度大于100m)消防供水必须竖向分区,不能靠一套泵打到底。

原因很简单:一是一个分区最高静水压力不能超过规范限值,否则管网承压太大、安全阀容易动作;二是分区后各区系统相对独立,供水可靠性更高;三是便于控制各区压力和流量。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,消火栓栓口静水压力大于1.0MPa时应分区供水,自动喷水灭火系统配水管道的压力大于1.2MPa时也应分区。常用的分区方式有串联供水、减压水箱供水、接力泵供水等,具体采用哪种要结合建筑高度、避难层位置、设备层布局来确定。

一般100m到150m左右的超高层采用两个分区比较常见,150m到250m的采用三个分区,250m以上根据实际情况可能更多。分区越多,系统越复杂,对泵组联动控制、中间转输水箱的设置都要求更高。超高层消防供水设计比较复杂,建议由具备相应资质的消防设计单位完成,设计方案须经消防部门审批