谈几点个人看法
先说标题的核心问题:丙类厂房车间能不能放办公桌?答案是条件性的。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.5条,办公室、休息室如果设置在丙类厂房内,是有严格限制的。要求必须采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并且要设置独立的安全出口。也就是说,如果只是在工作台旁边临时放一张桌子,周围没有经过防火分隔处理,也不具备直通室外的独立出口,那么这个办公桌是不符合规范的。如果确实需要设置办公区域,必须把它做成一个独立的防火隔间,门要用乙级防火门。
另外还需要提醒一点,下面说的内容主要依据2022年前后的规范版本,具体请以当地消防部门最新审批意见为准。
关于你问的其他几个问题
第一,建筑分类是按整体还是按防火分区来判定?
这个在《建筑设计防火规范》术语部分有明确说明:建筑的分类,比如到底是甲类还是丙类,是按整栋建筑的生产或储存物质性质来判定的。但设在一栋建筑内的不同防火分区,可以根据分区的实际用途划分不同的危险性类别。举个例子:一栋综合楼,东边防火分区做丙类车间,西边防火分区做丁类仓库,这是允许的,只要满足《建筑设计防火规范》第3.1.2条规定的火灾危险性类别判定原则。整理一下:
| 判定对象 | 判定依据 | 举例说明 | | 整栋建筑分类 | 按主要使用功能和储存物质 | 整栋楼定义为丙类厂房 | | 防火分区分类 | 按分区内实际用途 | 分区内做丙类车间就是丙类 |
第二,甲乙类厂房的泄压面积怎么计算?
这个参照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.3条和3.6.4条。公式是A=10CV^(2/3),其中C是泄压比,根据爆炸物质的类别来取(一般在0.03~0.25之间),V是厂房的容积(单位m³)。计算步骤大致是:先搞清楚生产介质在1.3条里对应的危险性类别,查到对应的C值,再算容积,最后套公式得出泄压面积。至于泄压设施,规范要求采用轻质屋面板、轻质墙体、门窗等。有窗户的话优先考虑,必要时还需要加设泄压门。注意,泄压面积与厂房体积的比值不宜小于0.05,不宜大于0.22。
第三,厂房和仓库混建有什么特殊限制?
这个问题规范规定得很严格。根据《建筑设计防火规范》第3.1.2条,除非是生产过程中必须连续使用的少量原料、中间品、成品仓库,否则厂房和仓库必须分开建设,不得混建在同一栋建筑内。即便存在连通的必要,也必须采用防火隔墙和甲级防火门进行分隔,且分别设置独立的安全出口。混建时较多出现的隐患是防火分区面积超标、消防车道不畅、安全出口数量不足等问题。总结一句话:能不混就尽量不混,非要混就必须严格分区并设独立安全出口。
具体到每个项目,最终以当地消防部门审批意见为准。 |
|