关于消防控制室灭火器配置的几点看法
楼主对干粉和CO2灭火器的使用机理分析是对的,CO2主要是冷却和局部窒息,在空旷空间确实存在复燃风险,所以干粉必须配置这个思路没问题。咱们从规范角度再捋一下。
关于CO2灭火器是否强配
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005,消防控制室属于电子设备间,火灾类型为E类火灾(带电设备火灾),危险等级按严重危险级字节。规范第4.2.5条明确,E类火灾场所应选用磷酸铵盐干粉灭火器或二氧化碳灭火器。但注意,磷酸铵盐干粉灭火器是通用型,能同时扑灭A类(固体可燃物)、B类(液体)、C类(气体)和E类火灾,而二氧化碳灭火器只能扑灭B、C、E类火灾,不能扑灭A类火灾。
消防控制室里有桌椅、文件柜、装修材料等,都属于A类可燃固体。所以按照规范要求,消防控制室必须配置能扑灭A类火灾的灭火器,也就是磷酸铵盐干粉灭火器。CO2灭火器可以增配,但不能替代干粉灭火器。
关于2A级别是否够用
楼主提到的厂房生产总控制室配3A级别,这个判断是准确的。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005附录D,消防控制室属于严重危险级。按照规范第6.2.1条,严重危险级A类火灾场所的每具灭火器最小配置灭火级别不应低于3A。所以消防控制室配2A级别灭火器是不够的,必须配3A级别。
不过我注意到,GB 50140-2005这个版本目前还在执行,但《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经实施,其中对消防控制室的要求主要涉及建筑防火和疏散,灭火器配置的具体细节建议还是以GB 50140-2005的最新版本为准。具体条文建议查阅最新版规范原文确认。
关于厂房和仓库混建的问题
楼主后半句没说完,我猜是想问厂房和仓库混建时灭火器配置怎么处理?这个情况有点复杂,要看具体用途。如果是厂房和仓库建在同一栋建筑里,首先得按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.2条确定火灾危险性分类,然后按最不利的情况来配置灭火器。简单说就是按哪个区域危险等级高,就按哪个标准来配。如果混建后整体风险升高,建议按严重危险级考虑。
几个实际建议
■ 消防控制室建议配3A级别的磷酸铵盐干粉灭火器,至少2具,放在门口附近和操作台旁边
■ 如果担心精密设备的洁净问题,可以增配CO2灭火器,但不能替代干粉
■ 灭火器要定期检查压力,干粉灭火器有效期一般5年,到期要更换
■ 具体配置方案最好由设计院出具正式图纸,以当地消防主管部门的审批意见为准
以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 |
|