两格消防水池联动管道上设置了电动闸阀,各位老师这个有规范依据吗?

这个水池联通管管径是DN250设计了电动阀这个有规范要求吗?

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 18:28 |吉林| 显示全部楼层
关于消防水池联通管电动闸阀的设置

首先回答楼主最核心的问题:两格消防水池连通管上设置电动阀,是符合国家规范的。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.9条规定:“当消防水池采用两格或两座布置时,应在每格(座)消防水池上设置出水管,并应满足消防水池的有效容积不被全部利用的要求。两格或两座消防水池之间应设置连通管,且其截面面积不应小于最大一座消防水池出水管的截面面积。连通管上应设置阀门。”

这条规范只提到了“应设置阀门”,并没有强制限定必须是手动蝶阀或者暗杆闸阀。在工程实践中,为了便于实现水泵自动切换、检修隔离以及远程监控,使用电动阀(通常选用电动蝶阀)是非常普遍且合规的做法。DN250的管径如果用于手动操作阀门,启闭力矩较大,长期运行容易卡死,改用电动执行机构反而更符合设备运行的可靠性要求。

不过这里有一个非常关键的实操细节需要注意:
■ 必须设置旁通管!规范虽然没把旁通写在这条里,但《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019中对于重要管路的连通性有明确要求。更重要的是,万一停电或者电动阀故障(默认关断状态),水就过不去了。所以必须在电动阀旁边并联一根带手动阀门的旁通管,确保在紧急情况下可以通过手动开启旁通阀来保持两格水池的水力连通。




关于相关问题讨论

下面针对楼主提到的三个延伸问题进行逐一解答:

1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?

这是一个很现实的问题。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。
■ 核心原则是“老人老办法,新人新办法”。对于已竣工验收备案的项目,原则上不追溯整改。
■ 如果是正在进行中的项目,在设计阶段就要严格执行新规范。如果因为新规范导致原设计不符合强制性条文,设计院会出具设计变更单,甲方配合走审图流程。
■ 如果是既有建筑改造,需要看改造的性质。如果只是局部小修小补,一般不影响整体消防验收;如果是整体功能改变或者大修,往往会被要求按现行规范进行消防升级。具体操作要咨询当地住建部门的质监站和消防审验中心,各地尺度把握会有差异。

2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?

这个不能拍脑袋定,要算。根据GB 50974-2014第5.3.3条及相关水力计算逻辑,稳压泵的启停压力设定主要取决于两个点:最不利点消火栓/喷淋头的静水压力和启动压力。
■ 稳压泵的设计流量不宜大于5L/s(这是强条)。
■ 启泵压力P1:应保证最不利点灭火设施在准工作状态时的水压满足规范要求。例如,高层民用建筑最不利点消火栓静压不小于0.07MPa(超高压则更高),喷淋头静压不低于0.05MPa。稳压泵启泵压力P1 = 最不利点静水压力 + 管道沿程阻力损失 + 安全余量。
■ 停泵压力P2:P2 = P1 + 稳压泵的启停调节幅度。一般取0.05~0.10MPa左右的压差,防止频繁启停。
■ 实际工程中,建议结合BIM或者水力平衡软件模拟一下管网最不利点的压力波动,再结合现场实测数据进行微调。光靠经验公式有时候偏差挺大。

3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?

确实有不少“宜”、“可”或者描述比较笼统的地方,这往往是审图机构和设计师扯皮的重灾区。我的经验是:
■ 抓强制性条文底线。凡是国标(GB)中带“必须”、“严禁”、“应”的条款,一条都不能少,这是红线,谁也不敢含糊。
■ 参考地方标准和技术导则。很多国家规范没写细的,各省市都有更严格的地方标(DB)或者消防技术指导意见。比如某些省份对避难层疏散距离、防火分隔的细节有更具体的量化指标,以地方规定为准通常能顺利通过审查。
■ 善用专家论证。遇到确实模棱两可且存在争议的创新做法,不要硬顶。可以组织一次专家评审会,邀请几位当地经验丰富的消防审验专家或行业协会专家共同把关,形成会议纪要。只要专家组认可,后续审查基本都能过得去。

特别提醒:以上分析仅供参考,涉及消防系统设计的具体参数和方案,务必以当地消防部门审批意见及正式施工图为准。