关于消防检测用设备鉴定
你问的这个"消防检测用设备鉴定",在实际工作中一般指向两个层面——一是检测仪器本身的计量校准,二是检测机构使用的设备是否符合消防技术服务机构从业条件的要求。两者依据的标准不同,分开说。
先说计量校准这一块。
消防检测用的仪器设备,本质上属于计量器具,比如感烟探测器试验装置、感温探测器试验装置、消火栓系统试水装置、照度计、风速仪、声级计、接地电阻测试仪这些,都需要定期送检校准。依据主要是《中华人民共和国计量法》和《计量法实施细则》,具体执行标准看对应的国家计量技术规范(JJF系列)或国家计量检定规程(JJG系列)。
举个例子,点型感烟探测器试验装置一般参照JJF 1048《数据采集系统校准规范》或各省的计量检定规程来进行校准。声级计要参照JJG 188《声级计检定规程》,照度计参照JJG 245《光照度计检定规程》。具体哪类设备对哪个规程,要看设备类型,这个在CMA(检验检测机构资质认定)评审时会被重点核查。
再说从业条件这一块。
这说的是消防技术服务机构在申请从业资格时,配备的仪器设备是否满足最低要求。依据是应急管理部发布的《消防技术服务机构从业条件》(应急〔2019〕88号),里面对从事消防设施维护保养检测、消防安全评估的机构,列出了明确的设备配备清单。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,政策可能有更新,请以应急管理部及当地消防部门最新文件为准。
简单罗列一下常规要求:
■ 消防设施检测类设备——感烟探测器试验装置、感温探测器试验装置、火焰探测器试验装置、可燃气体探测器试验装置、消火栓系统试水装置、喷淋系统试水装置、防烟排烟系统测试装置、细水雾灭火系统测试装置等
■ 消防安全评估类设备——烟气分析仪、红外热像仪、风速计、照度计、声级计、激光测距仪、卷尺等
■ 所有设备必须有有效的计量检定/校准证书,且检定校准机构本身须具备相应资质
有人会把消防产品的"3C认证"和检测设备的"鉴定"搞混,顺便说一句——消防产品(灭火器、消火栓、报警设备等)依据的是强制性产品认证制度,走的是CCC认证流程,对应《消防产品监督管理规定》和市场监督管理总局的强制性产品认证目录。而检测设备不强制要求走CCC,但需要计量校准和在消防技术服务机构从业条件框架内接受核查。这是两回事,别搞混。
关于消防验收中容易被抽检不合格的项目
根据实际经验和几个省份的通报数据,高频被抽检出来问题的项目集中在这几个方面:
■ 防火封堵不到位——电缆桥架穿墙、风管穿墙、管道穿墙的缝隙没封堵或封堵材料不合格,这个是重灾区
■ 疏散指示标志和应急照明——照度不够、安装位置错误、备用电源持续供电时间不满足要求(GB 50016要求的不低于1.5小时或更长时间)
■ 正压送风和排烟系统——风口风压、风量达不到设计值,特别是楼梯间和合用前室的压差值不满足规范(前者40~50Pa,后者25~30Pa)的要求
■ 消防给水和自动喷水灭火系统——末端试水压力不达标、水泵接合器位置被遮挡、水力警铃不动作
■ 防火门——闭门器缺失或失效、顺序器未安装、门和框之间缝隙超标
■ 火灾自动报警系统——探测器灵敏度漂移未校准、手动报警按钮安装高度不符合1.3m~1.5m的要求、联动逻辑设置不正确
说到底,这些问题大多不是设计的问题,是施工和调试阶段质量控制不到位,建议在验收前对照《建筑防火通用规范》GB 55037和《建设工程消防验收评定规则》走一遍自查。
地方标准和国家标准不一致时以哪个为准
这个要看性质。
如果是全文强制性规范(比如GB 55037《建筑防火通用规范》),那没什么好说的,所有条文都是强条,任何地方标准、行业标准都不能低于这个底线,这是《中华人民共和国标准化法》明确规定的。
如果是推荐性国家标准(GB/T)和地方标准(DB)的关系,那参考《标准化法》第二十一条的规定——地方标准的技术要求不得低于国家标准的相关技术要求。也就是说:
■ 国家标准是下限,地方标准可以更严
■ 实际操作中,以更严格的为准——如果地方标准比国标严,按地方标准执行;如果国标比地方标准严,那本身就说明地方标准可能不适用或需要修订
■ 同一事项有国家和地方标准时,优先执行地方标准中更严格的规定,这是消防审查验收的通用原则
关于消防安全评估报告的编制规范要求
消防安全评估报告的编制,目前主要依据是应急管理部消防救援局发布的《消防安全评估》(XF/T 3005-2020),这是个推荐性标准,但在实际工作中普遍被要求参照执行。
该标准可能存在更新,请以应急管理部最新发布版本为准。
根据该标准,报告编制的基本框架包括:
■ 评估基本情况说明——评估范围、评估依据、评估方法(定性、半定量、定量)、评估时间
■ 建筑基本情况——建筑类别、耐火等级、防火分区、安全疏散等
■ 消防安全管理评估——消防安全制度、培训演练记录、日常巡查检查记录、隐患整改情况
■ 消防设施评估——各消防系统的完好率、运行状态、维护保养记录
■ 建筑防火评估——总平面布局、防火间距、防火防烟分区、安全疏散通道
■ 评估结论——整体风险等级判断、存在的问题清单、整改建议,附评估明细表
报告编制完成后需要有注册消防工程师签字盖章,这个在《消防技术服务机构从业条件》里也是有明确要求的。实际报审时,不同省份的消防救援机构可能有自己的格式要求和附加材料清单,编制前最好先向当地审验部门确认一下。 |
|