喷淋系统工作压力计算与管道选材

有高位稳压泵的临高压系统,喷淋泵 55L/S H=125m 一般来说系统工作压力是否是1.25*(1.2-1.4)=1.5-1.68,试验压力为1.9-2.08 ,设计图纸写的试验压力1.65Mpa,采用内外壁镀锌钢管是否有问题

相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-11 07:59:40 | 显示全部楼层
楼主提的这个问题很典型,项目上碰到过类似情况,逐一说说。

关于系统工作压力和试验压力

首先系统工作压力的算法不太对。按你提供的数据,喷淋泵扬程125m(约1.25MPa),但临时高压系统的工作压力不能只按泵的设计扬程取,要考虑零流量时的压力升高。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体以最新版本为准)第8.2.3条,临时高压系统的系统工作压力应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和。通常水泵零流量压力约为设计扬程的1.2~1.4倍,所以系统工作压力大致在1.5~1.75MPa这个区间。你算的系数反了,1.25是扬程本身,乘系数之后才是工作压力,不是拿1.25去乘1.2~1.4。

试验压力的取值,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017第6.1.5条有明确规定:当系统设计工作压力大于