防火墙上新开门窗

消防通过验收后,在防火分区之间的防火墙上开门窗,是否需要走设计变更?设计审批!?

相关问题讨论:
1. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
3. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-10 19:12:12 | 显示全部楼层
这个问题涉及几个层面,逐一来说。

关于消防验收后在防火墙上开门窗

先上结论:必须走设计变更,必须重新报审消防设计审查,重走验收程序。不存在“验收完了就可以随便改”这种说法,这个想法很危险。

核心依据是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行,无例外。第4.1.2条明确要求防火墙的耐火极限不应低于3.00h(甲类厂房不低于4.00h),且防火墙上不应开设门、窗、洞口。确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。

这里的关键点在下面几点:

■ 任何对防火墙的改动,都会破坏其防火完整性和防火分隔功能。防火分区之间的防火墙是用来阻止火灾蔓延的,你在上面开洞,不管加不加防火门窗,原来的防火墙构造已经变了
■ 即使你装的是甲级防火门窗,也需要重新经过设计复核——开口位置是否在规范允许范围内、耐火极限是否能等效替代原墙体、门窗的联动控制是否接入消防控制系统,这些都不是施工单位能自行决定的
■ 消防验收通过只能代表验收时那个状态合格,图纸和现场一致。验收后改动属于擅自变更消防设计,一旦被查到或者以后发生火灾事故,后果有多严重自己掂量

正确的流程是:


● 委托原设计单位(或具备相应资质的设计单位)出具正式的消防设计变更文件,明确在哪个位置开设、选用什么型号的甲级防火门窗、耐火极限指标
● 将设计变更文件报送原施工图审查机构审查,涉及消防的内容由消防设计审查主管部门审批
● 变更施工完成后,向消防部门申请重新验收——防火分区划分变了,原来的验收结论已经失效
● 擅自施工然后不报验,属于规避消防审验的行为,各地方查处力度很大,不要冒这个风险


在完成以上所有程序之前,不要动工。擅自施工的风险和后果不是开玩笑的。

关于三个相关问题

1. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?

中庭的特殊性在于它是一个上下贯通的空间,会把不同楼层的防火分区串联起来。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.2.7条,建筑内设置中庭时,


■ 中庭及其周围连通空间应作为一个防火分区来计算面积,各层连通部分的建筑面积之和,不得超过一个防火分区允许的最大建筑面积
■ 与中庭连通的门、窗应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗
■ 中庭周围应按规范要求设置防火卷帘分隔,且应符合耐火完整性和隔热性的要求
■ 中庭应设置排烟设施


简单说就是:中庭把上下楼层打通了,就得把连通的各层面积叠加起来算,超过限值的必须做防火分隔。这个在很多商业综合体和酒店大堂的消防设计中是个常见难点,建议还在方案阶段就找消防顾问介入。

2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?

包含。走廊、大厅、前室等公共区域都是建筑内部使用空间的一部分,当然要计入所在防火分区的面积。防火分区面积是按建筑内部使用空间的建筑面积来计算的,不存在“走廊不算面积”这种说法。

只要是在同一防火分区边界范围内的使用空间,不管功能是什么,都纳入该分区面积计算。疏散走道和楼梯间虽然另有一些特殊要求,但面积依然算进去。真正不计入的是敞开外廊这类无围护结构的室外空间,但内走廊肯定算在内。

3. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?

这个确实是老项目改造常见的头疼问题。原则上是优先执行现行规范,但如果受原有结构、建筑布局等客观条件限制,无法完全满足现行规范要求时,可以走以下路径:


● 由设计单位提出专项消防设计技术方案,明确哪些条款无法满足、替代措施是什么
● 提交省级住建主管部门或消防技术服务机构进行专项论证/特殊消防设计评估
● 在保证不低于原建筑消防安全水平的前提下,经专家评审通过后以“性能化设计”方式获得审批


几个实操经验分享一下:

■ 不要指望简单装几个防火卷帘就能糊弄过去,既有建筑改造中防火分区不满足要求时,往往需要从增加疏散出口、提高自动灭火系统等级、加强报警联动等多方面综合补偿
■ 新建部分与原有部分之间的防火分隔是审查必看项,接缝位置节点的耐火极限往往被忽略,在这上面被提意见的项目不在少数
消防审查会特别关注改造后整个建筑的防火分区划分图,原有和新增的分区要能从图上清晰对应到每个楼层平面,模糊的地方审图老师一定会追

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开知识,上述涉及的具体规范条文,请以《建筑防火通用规范》GB 55037-2022正式版本原文以及当地住建主管部门最新文件为准。涉及消防的问题各地执行细节可能有差异,建议提前跟当地审图机构和消防部门沟通清楚再出图,避免走弯路。