是否可以在《通规》执行后,依据《通规》进行设计变更?

2022年住宅的设计图纸,其中防火安全疏散依据是《建规》(2018版)5.5.30条,图纸说明中写本住宅疏散门及安全出口宽度不小于0.9m。请问在2023年6月1日《通规》执行后,设计是否可以依据《通规》已将《建规》5.5.30条强制性废除,把疏散宽度0.9m设计变更为0.8m?

相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 20:01:58 |北京| 显示全部楼层
关于《通规》实施后的设计变更与疏散宽度问题

先直接回答你的核心疑问:不能把住宅公共区域的疏散门及安全出口宽度从0.9m直接降到0.8m。

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,自2022年6月1日起实施)第7.1.4条原文明确规定:“公共建筑和住宅建筑的疏散门,其最小净宽度不应小于0.90m;住宅建筑户内疏散门的最小净宽度不应小于0.80m。”你原图说明里写的“疏散门及安全出口宽度不小于0.9m”完全符合新通规底线。0.8m的限值仅适用于住宅套内户门,一旦涉及到走道、楼梯间、前室或对外安全出口,强制要求依然是0.9m。如果为了压缩面积擅自改到0.8m,不仅直接触碰强条红线,后续消防设计审查和竣工备案也绝对无法通过。此外,涉及已报建图纸的重大指标调整,必须按当地住建部门和图审机构的程序走正式变更报批,不能仅凭规范迭代就自行下调已确定的安全参数。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,具体条文请以最新发布的官方文件为准。

关于商业建筑疏散人数的取值标准

商业建筑疏散人数计算主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条及条文说明,并结合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的原则执行。实际工程中按以下逻辑取值:

■ 地上商业营业厅:通常按建筑面积乘以换算系数。百货、超市、服装店等普通商业取0.56人/㎡(地下一层)或0.60人/㎡(地上各层);餐饮、教育培训场所因人员滞留时间长,系数适当提高至0.75人/㎡左右。
■ 歌舞娱乐放映游艺场所:按该场所建筑面积直接计算,不考虑固定座位数,换算系数一般取0.75~1.00人/㎡,具体看是否有卡座隔断及实际营业模式。
■ 地下商业:人员对外部环境陌生,疏散难度大,系数从严,通常取0.85人/㎡或1.00人/㎡。
● 注意事项:换算系数不是死数字,设计时需结合业态平面图、经营定位和当地图审习惯综合确定。大型商业综合体建议在方案阶段就与消防审查专家沟通取值口径,避免施工图阶段因人数算少导致疏散楼梯宽度不够被迫返工。

关于多业态混合建筑疏散通道共用问题

可以共用,但必须满足严格的防火分隔与独立疏散条件,核心原则是“横向可合流,竖向必独立”。

■ 防火分隔前提:不同使用功能的业态必须采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和甲级防火门进行完整分隔,各自形成独立的防火分区。共用走道不得成为不同防火分区之间的“通道捷径”。
■ 宽度与设施标准:共用疏散通道的净宽度、疏散距离、照明应急电源及喷淋防烟排烟等级,必须按照该通道服务的所有业态中要求最高的那一类来确定,即“就高不就低”。例如商业部分要求疏散宽度≥1.4m,办公部分≥1.2m,则共用走道必须按1.4m设计。
■ 流线组织:共用走道在平面布置上应避免不同业态人员流线交叉干扰。超高层或大型综合体常采用“避难层转换+双层疏散平台”或“独立外廊”形式来化解矛盾。若共用导致疏散路线穿越对方专属防火分区,或影响特定业态的火灾扑救面,验收时会被直接叫停。

关于超高层建筑消防供水竖向分区设计

超高层消防给水竖向分区的主要目的是控制系统静水压力,防止管网承压超标爆裂或末端阀门启闭困难。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2节及相关水力计算原则,设计要点如下:

■ 分区压力限值:系统竖管最大静水压力不宜大于1.20MPa;当超过此值时,应采用消防水泵并联/串联、减压水箱或减压阀分区供水。消火栓栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压稳压消火栓或减压孔板;自动喷水灭火系统配水管网工作压力一般控制在0.40MPa以内。
■ 常见分区架构:高度超过100m的项目通常划分为高、中、低三个独立供水系统。低区优先利用市政管网直供或低位泵房;中低区交界及中高区交界处设置减压阀组(需配旁通管、泄压阀及信号反馈);高区依靠高位消防水箱提供10分钟初期灭火水量,配合稳压泵维持管网压力,同时通过变频恒压增压设备接力供水。
■ 关键构造细节:分区节点必须设置倒流防止器、可曲挠橡胶接头及柔性接管,防止压力波动损伤管道。分区标高划分需统筹考虑地下室集水池有效深度、屋顶水箱安装高程及水泵汽蚀余量,避免理论分区在实际施工中出现吸程不足或扬程过剩。消防供水系统属于生命线工程,分区方案必须经过专业水力平差计算,最终以具备资质的设计院出具的正式施工图及当地消防部门审批意见为准。