消防电梯前室的门是否需要乙级

分析:一、消防电梯前室的门(非通向室外时):1不需要。依据2.2.8  3 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。(建筑防火通用规范 GB55037-2022)2需要。依据6.4.3 3 消防电梯前室或合用前室的门;(建筑防火通用规范 GB55037-2022)二、消防电梯前室的门(通向室外时):1不需要。依据6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外(建筑防火通用规范 GB55037-2022)2需要。依据6.4.3 3 消防电梯前室或合用前室的门;(建筑防火通用规范 GB55037-2022)3需要。依据7.3.5  4  前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。(建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)),请看图册综上:我也不清楚了

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?