查看: 100|回复: 1

喷头耐低温

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 21:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷头耐低温

高层住宅连廊未设置常闭门,导致走道为半敞开空间,走道安装的湿式系统的喷头,在冬天极端天气,气温在零下5度左右,喷头会受影响吗?可以采取什么措施,消除极端天气的影响?请教一下,谢谢啦!

相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
3. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-3 15:02:23 | 显示全部楼层
零下5度肯定受影响,而且是高风险,你先别存侥幸心理。

湿式系统的喷头里平时灌满了水,在零下5度的半敞开走道里,喷头玻璃球和管网里的水一旦结冰体积膨胀,轻则冻裂喷头导致误喷或漏水,重则整个管网冻堵系统失效。这个判断来自《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017的核心逻辑——第4.2.2条明确指出,环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所应采用湿式系统。你的环境已经到零下5度,远超4℃下限,湿式系统在这个位置原则上就不该用。所以你这个问题的根源,是当初设计时没考虑到连廊未封闭导致的局部低温风险,或者后期运行中建筑条件发生了变化。

(以下信息基于到2025年5月的公开技术标准,具体条文请以最新发布的规范原文为准。)

知道了问题的严重性,咱们再看解决措施。我给你三个实操方案,按可行性排个序:

方案一:更换为干式下垂型喷头(优先推荐)

这是最直接的办法。把半敞开走道区域的闭式喷头换成干式下垂型喷头,这种喷头有一段短立管,水阀平时在管段后部,只有靠近喷头的短管是空的或不存水的,相当于在喷头处形成了一个“空气隔断”。寒冷空气接触到的管段里没有水,自然不怕冻。

实施要点:
■ 选型注意:要认准产品通过GB 5135.1认证的干式喷头,接管长度根据现场保温层厚度和吊顶情况选。
■ 配套要求:干式喷头连接的配水支管如果依然暴露在低温区,还是可能冻。需要确认支管是否在室内保温区域。如果支管也暴露,那光换喷头不够。
■ 改造量:相对小,单个喷头更换即可。

方案二:管道电伴热 + 保温

如果走道区域的喷头和管道都暴露在低温中,不想大动干戈改干式系统,那就上电伴热。

实施要点:
■ 做法:在管道外壁敷设自限温电伴热带,然后用橡塑海绵或岩棉管壳做保温层,最外侧用铝皮或镀锌钢板做保护层。关键是要把保温做到位,不能留缝隙。
■ 温度控制:自限温伴热带能根据管道表面温度自动调节功率,配合温控器设定在5℃左右启停,节能也安全。
■ 规范依据:这种做法在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.1.4条及条文说明里有提及思路,但没有强制规定,属于工程实践中的变通办法。
■ 缺点:依赖电源,万一伴热带出故障或断电,管道还是可能冻,需要定期巡检。

方案三:远期根治——加装防火常闭门

你这个问题本质上是建筑专业留下的坑。如果条件允许,长远来看应该在连廊处加装防火常闭门,把半敞开空间变成封闭走道,从建筑上根本解决低温问题。

这个方案需要和甲方、建筑设计单位、消防部门沟通。好处是一劳永逸,根本不存在防冻问题了,还能改善防火分隔和小区物业使用体验。但这事儿不是说加就加,涉及消防通道、安全疏散路径的变更,必须走消防变更审批流程,不能私自加门

总结建议

眼下入冬或即将降温的话,最保险的做法是:先立刻走方案一,把高危区域的喷头全换成干式下垂型喷头,同时复核一下支管的保温,如果支管也暴露就一并做保温或局部电伴热。这个事儿不能拖,一旦冻坏喷头,误喷泡了电梯、住户家,损失就大了。




至于你提到的另外几个问题,刚好可以一并说说:

消防电梯能否兼作客梯

可以。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.4条,符合消防电梯要求的客梯或货梯,在满足消防前室、井道、排水等全部消防要求的前提下,可以兼作消防电梯。你这个高层住宅,消防电梯平时作为客梯使用是很常见的做法,没问题。

高层建筑外墙装修防火等级要求

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.7节,高层住宅外墙外保温材料的燃烧性能不应低于B1级(难燃),如果建筑高度大于100米,那必须是A级(不燃)。装饰层如果采用幕墙,层间防火封堵、防火挑檐等也有严格要求。这块一般是设计院在图纸阶段就落实了,如果你是在后期做外墙翻新或加装线条,一定要注意别把保温层破坏或者用了低等级的装饰材料。

超高层避难层设置要求

超高层住宅(高度大于100米)必须设置避难层。根据《建筑设计防火规范》第5.5.23条,第一个避难层的地面到室外地坪高差不大于50米,两个避难层之间间距也不大于50米。避难层的净面积按每平方米5人计算,还要设置消防电梯出口、消火栓、消防专线电话、防烟楼梯间等。这块是强条,必须严格遵守,以当地消防部门的审批意见为准。

先说这么多,核心问题还是走道那个喷头,尽快改,别等冻坏了再处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部