关于高层住宅楼道灭火器布置
结论很明确:高层住宅建筑的灭火器,应该是每层都设置的,不是"隔层放"或者"分层布置"的概念。
依据是《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005(以下信息基于该规范现行公开版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准)。规范第6.1.3条规定,当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平方米时,需要配置1具1A的手提式灭火器。高层住宅的公共走道、前室等面积一般都会超过这个数,所以每层都需要配置。
从实际操作角度说也是这样。灭火器的保护距离是有要求的——A类火灾场所的手提式灭火器最大保护距离是20~25米(根据危险等级不同)。高层住宅一层至少要走到几十米外才能找到楼梯间,如果隔层布置,上层或者下层发生火情时住户要跑一整层楼甚至两层楼才能取到灭火器,这个时间对于初期火灾扑救来说太长了,耽误不起。
日常检查中见过不少物业为省钱或者图省事隔层摆放的,这个做法不符合规范要求,消防验收时一般也过不了关。
关于超高层消防供水竖向分区
超高层建筑的消防供水系统必须竖向分区,这个在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中有明确要求。核心原则是系统工作压力不能超过2.40MPa,超过了就要分区。
具体分区方式一般有两种:
■ 串联供水——在避难层或设备层设置中间转输水箱,下层水泵打到中间水箱,再由上层水泵从中间水箱吸水继续往上打。这种方式的优点是各级水泵扬程不用太大,运行相对稳定,前期投资也低一些。
■ 减压分区——高层一个泵组统一打到屋顶高位水箱,然后各分区通过减压阀将压力降到允许范围。这种方式省设备层空间,但减压阀一旦失效风险比较大。
实际工程中常见的是混合方案,比如150米以下的建筑可能用单级供水加减压分区,超过150米的一般采用串联供水。至于具体分几个区、每区多高范围,要看建筑高度、水泵选型和系统设计综合确定,没有一个固定公式。
关于灭火器类型选择
灭火器的选择要对着火灾类别来,弄错了不仅灭不了火还可能引发危险。以下信息依据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005,请以现行有效版本为准:
| 火灾类别 | 是什么在烧 | 推荐灭火器 | 禁用或慎用 | | A类 | 木材、纸张、布料等固体 | 水基型、ABC干粉 | — | | B类 | 汽油、油漆、酒精等液体 | BC干粉、泡沫、二氧化碳 | 水 | | C类 | 天然气、煤气等气体 | BC干粉、ABC干粉 | 水、泡沫 | | D类 | 镁、铝等活泼金属 | 专用D类干粉 | 普通灭火器 | | E类 | 带电设备 | 二氧化碳、干粉 | 水基型(有触电风险) | | F类 | 厨房油脂 | F类专用灭火器 | 水 |
住宅楼道最常用的是ABC干粉灭火器,因为能同时应对A类(家具纸张)、B类(装修溶剂)和E类(电气线路)火灾,覆盖了高层住宅最常见的几类火灾风险。二氧化碳灭火器在某些有精密设备的强电间也会配,但不建议作为楼道主力,因为对于A类火灾的灭火效果有限。
关于灭火器维修与报废年限
依据《灭火器维修与报废规程》GA 95-2015(该规程后续可能有更新,建议以应急管理部消防产品评定中心的最新规定为准),关键时间节点如下:
■ 首次维修——出厂满5年后必须送修,之后每2年维修一次
■ 报废年限——不同类型不一样:
● 干粉灭火器:满10年强制报废
● 二氧化碳灭火器:满12年强制报废
● 水基型灭火器:满6年强制报废
有个容易忽略的细节——灭火器瓶身一般印有出厂钢印日期,不是以安装到楼道的日期起算,而是从出厂那天算起。实际工作中发现不少物业拿到手的灭火器已经在仓库放了一两年,装上去没多久就到维修年限了,这个在采购验收时要留意一下。
另外,即使没到报废年限,出现瓶体锈蚀、阀门损坏、压力表指针进入红区等情况,也必须立即更换或送修,不能再凑合用。遇到过用铁丝绑着安全销继续使的情况,这个绝对不行,万一需要灭火的时候拔不出来就麻烦了。 |
|