查看: 55|回复: 1

挡烟垂壁安装

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 21:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡烟垂壁安装

斜屋面挡烟垂壁安装高度以高处为准,还是以低处为准安装?

相关问题讨论:
1. 关于挡烟垂壁安装,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 挡烟垂壁安装在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似挡烟垂壁安装的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-28 13:42:10 | 显示全部楼层
关于斜屋面挡烟垂壁安装高度

这个问题很实际,斜屋面挡烟垂壁安装必须以最低点为准。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.2条规定:"挡烟垂壁应能形成有效的挡烟分隔",同时第4.2.5条明确要求"储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度"。

具体到斜屋面,规范虽未直接说明,但工程实践中必须保证整个防烟分区内最低点处的储烟仓厚度满足要求——机械排烟时不应小于空间净高的10%且不小于500mm。如果以高处为准安装,低处位置必然无法达到这个最小厚度,会导致烟气提前突破垂壁,失去防烟分区作用。

举个实例:某项目屋面坡度15°,跨中净高4m,檐口净高2.8m。若以屋脊高度安装1m垂壁,檐口处实际储烟仓仅0.8m(2.8-2),低于规范要求的0.28m(2.8×10%)最小值。正确做法是按檐口高度确定垂壁长度,确保檐口处储烟仓≥0.5m。

关于现行规范调整情况

重要提示:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以住建部官网发布为准。GB 55037-2022《建筑防火通用规范》作为全文强制性规范已于2023年6月1日实施,引用前务必确认原规范相关条文是否被替代。

目前挡烟垂壁核心依据仍是GB 51251-2017,但需注意:
■ GB 55037-2022第3.2.2条将防烟分区要求纳入强制性条文,规定"防烟分区不应跨越防火分区"
■ 原GB 50016-2014(2018版)第8.5.2条关于挡烟垂壁的非强制性要求,已整合进GB 55037的体系化管理
■ 2023年新发布的《建筑防火通用规范实施指南》对斜屋面等特殊部位有补充说明

特别提醒:地方标准可能更严格,比如上海DB31/T 1401-2023要求活动式挡烟垂壁下降时间≤30秒,严于国标45秒的要求。

施工与验收关键节点

结合项目经验,这几个环节最容易出问题:

材料进场验收  
必须查验挡烟垂壁的型式检验报告(依据XF 533-2012),重点核对耐火极限(≥0.5h)和厚度。去年某项目因使用3mm单层玻璃代替5mm复合防火玻璃被责令返工。

安装定位放线  
斜屋面必须用全站仪实测各点净高,按最低点反推垂壁长度。常见错误是仅测量跨中点,导致檐口处高度不足。

连接节点处理  
连接方式常见问题规范依据
固定式(焊接/螺栓)热胀冷缩导致变形GB 51251-2017第6.4.4条
活动式(卷帘/翻板)导轨卡阻、下降不到位XF 533-2012第5.3.2条


联动调试验证  
必须模拟火灾信号测试:  
● 活动式垂壁应在30秒内下降至设计位置(地方标准更严时按地方执行)  
● 用烟饼测试确认烟气不会从垂壁底部溢出  
● 记录各测点高度数据,留存影像资料  

工程案例分享

去年处理过一个类似案例:某会展中心斜屋面(坡度18°),原设计按屋脊高度统一安装1.2m垂壁。复核时发现檐口处储烟仓仅0.45m,不满足0.5m要求。我们做了三件事:

■ 重新计算:根据屋面曲率建立BIM模型,确定最低点位置在距檐口1/3跨度处
■ 调整方案:将垂壁长度从1.2m渐变到1.5m,确保最低点储烟仓520mm
■ 加强措施:在屋面檩条处增设可调支架,现场微调后激光测距复核

最终通过消防验收的关键是提供了详细的计算书和实测数据。建议类似工程:  
● 施工前必须做BIM模拟验证  
● 验收时用红外测距仪实测不少于5个点位  
● 保留安装过程影像资料  

再次强调:挡烟垂壁设置直接关系人员疏散安全,具体实施方案必须经消防设计审查合格,并以当地消防部门现场验收意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部