查看: 60|回复: 1

1211灭火器废止时间

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 21:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1211灭火器废止时间

请问1211灭火器是什么时间废止的?哪位有废止的相关文件?请指教!谢谢!

相关问题讨论:
1. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
2. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
3. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-5 22:39:15 | 显示全部楼层
关于1211灭火器废止时间

1211灭火器在国内的正式废止要追溯到二十多年前了。具体来说有两个关键时间节点:

停止生产:1994年11月,国家环保局和公安部联合发布了《关于实施哈龙生产逐步淘汰的通知》,要求从1994年起逐步淘汰包括1211在内的哈龙灭火剂的生产。2005年12月31日起,国内全面停止哈龙1211灭火剂的生产。

淘汰使用:2005年之后,根据公安部、国家环保总局的规定,1211灭火器不再允许新增使用,原有存量设备逐步退出。到2010年前后,大部分地区消防部门已明确要求1211灭火器必须报废,不得继续使用。

如果你需要文件依据,可以从这几个方面找:

■ 《关于实施哈龙生产逐步淘汰的通知》(1994年,国家环保局、公安部联合发文)
■ 《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》及各期实施计划
■ 《灭火器维修与报废规程》GA 95-2007(后更新为GA 95-2015,但关于1211的淘汰规定在更早版本中已有体现)
■ 各地消防部门发布的关于淘汰哈龙灭火器的通知文件

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,相关政策文件后续可能有修订或补充,建议以主管部门最新官方发布为准,也可向当地消防救援机构咨询确认。

关于灭火器的维修和报废年限

这个有专门的标准,以前是公共安全行业标准,现在更新的部分内容已经整合到配套规范里了。过去用的是《灭火器维修》GA 95-2015和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008。根据这些规范,常见的维修和报废年限如下(以下内容请以最新发布的《手提式灭火器》GB 4351或主管部门最新公告为准):

灭火器类型出厂后首次维修报废年限
干粉灭火器(MF系列)出厂满5年10年
二氧化碳灭火器(MT系列)出厂满5年12年
水基型灭火器(MS系列)出厂满3年6年
洁净气体灭火器出厂满5年10年


有一个容易忽略的要点:灭火器每次使用后都必须送到有资质的维修单位重新充装和检修,不管有没有到维修年限,这一点很多单位做不到。

另外还有几种情况,即便不到报废年限也必须报废:
■ 筒体有明显锈蚀、变形或机械损伤
■ 没有生产厂名和生产日期的"三无"产品
■ 维修单位检验不合格的
■ 采用了淘汰灭火剂(如化学泡沫、酸碱)的灭火器

关于灭火器的配置数量和摆放位置

这个主要看《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005。

配置数量不是随便放的,需要根据场所的危险等级和面积来计算。简单说几个关键参数:

■ 灭火器的最大保护距离(A类火灾场所):
● 严重危险级:15米
● 中危险级:20米
● 轻危险级:25米

■ B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离(碳酸氢钠干粉灭火器):
● 严重危险级:9米
● 中危险级:12米
● 轻危险级:15米

■ 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具

摆放位置的要求:

■ 灭火器应该设置在位置明显、便于取用的地点,不得影响安全疏散
■ 手提式灭火器顶部离地面高度不应大于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.08米
■ 灭火器箱或者挂钩、托架要固定牢靠,不能随便放在地上
■ 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,必须设置时要做相应的保护措施
■ 灭火器铭牌必须朝外,方便检查和识别
■ 推车式灭火器一般设置在走道尽端、楼梯间出入口、门厅等位置

关于不同火灾类别应该选哪种灭火器

这个根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005,火灾分为A、B、C、D、E、F六类,对应的灭火器选择有严格规定:

火灾类别火灾类型可选灭火器
A类固体物质火灾(木材、纸张、织物等)水型、磷酸铵盐干粉、洁净气体
B类液体或可熔化固体火灾(汽油、酒精、沥青等)干粉(碳酸氢钠或磷酸铵盐)、二氧化碳、泡沫
C类气体火灾(天然气、液化气、煤气等)干粉、洁净气体
D类金属火灾(钾、钠、镁、铝镁合金等)专用干粉灭火器
E类带电设备火灾(电气设备、配电箱等)干粉、二氧化碳、洁净气体
F类烹饪器具内的烹饪物火灾专用的F类灭火器


几个选型关键点:

干粉灭火器中磷酸铵盐(ABC干粉)适用范围最广,A、B、C、E类都能用,一般建筑场所配这个最省事
■ 碳酸氢钠干粉(BC干粉)不能灭A类火灾,选的时候要看清楚
■ 二氧化碳灭火器对A类火灾效果很差,不适用于固体物质火灾
■ 带电设备场所要选不导电的灭火剂(干粉、二氧化碳、洁净气体),严禁用水型灭火器
■ D类金属火灾必须用专用灭火器,普通灭火器不但灭不了还可能引发危险(比如用水灭金属钠会爆炸)

目前ABC干粉灭火器是应用最广泛的通用型灭火