燃气管道不管是主管还是支管,直接敷设在公共走道上包括吊顶内,现在基本是不允许的,尤其是你描述的后勤区走道和楼梯间门口上方,风险太大了。
先说能不能布置在公区走道上
结论很明确:不可以。
依据就是已经全面实施的全文强制性规范《燃气工程项目规范》GB 55009-2021。规范第6.1.4条白纸黑字写着:
你那个美容会所的后勤区公共走道,只要承担人员疏散功能,就属于疏散走道,燃气主管从一楼引到二楼公共走道再分支出去,直接把管道架在这个疏散路径上,是明确禁止的。而且你还提到途径楼梯间门口上方,这就更挨着禁区了,连楼梯间及其前室都不允许,门口上方紧贴走道和楼梯间的交会位置,隐患很大。
至于想把管道藏到矿棉板吊顶里面,更不建议。就算没有疏散走道的问题,燃气水平干管真要进吊顶,按旧规《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第10.2.33条,必须满足吊顶内通风良好、能安全操作、检修方便,而且吊顶材料本身得是难燃或不燃的。矿棉板虽然有一定防火性能,但多数矿棉板体系做不到完全密封通风要求,一旦有微量泄漏,气体在吊顶内积聚,遇到电气火花就是大事故。何况现在GB 55009-2021已经明确禁止敷设在疏散走道,连翻条款的必要都没了。
总之,老规还允许有条件地敷设,新规范直接划定了红线,疏散走道、楼梯间严禁敷设燃气管道。你这个方案要推翻重新走管。
关于现行规范的最新调整
前面提到的《燃气工程项目规范》GB 55009-2021就是最重要的调整,自2022年1月1日起实施,这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。它实施之后,《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006里跟它冲突的条文自行废止。
在室内燃气管道敷设位置这块,GB 55009-2021第6.1节对禁止敷设的场所做了明确列举,比旧规更严、更清晰:
■ 第6.1.1条:不得敷设在卧室、卫生间、易燃易爆品仓库、配电间、 |
|