关于二氧化碳灭火器的称重频率
这个问题在好多项目上经常被忽略,先说结论:二氧化碳灭火器 应每月进行一次称重检查。
依据是《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008 第5.2.1条,这是强制性条文,必须严格执行。规范里对二氧化碳灭火器专门提了要求——因为二氧化碳灭火器没有压力表,钢瓶内的灭火剂泄漏了也看不出来,只能靠称重来判断。如果重量损失超过公称重量的5%,就说明已经失效了,需要马上送修或者更换。日常检查中,除了称重,外观也要一并检查,简体有没有明显变形、锈蚀,铭牌是否清晰,喷管是否完好。
需要注意的是,GB 50444-2008 正在逐步被《消防设施通用规范》GB 55036-2022 整合替代,后者自2023年3月1日起实施,其中第10.0.3条规定了灭火器应定期检查,但未明确具体周期,因此称重频率暂时仍按 GB 50444 执行,请以当地消防部门的最新要求为准。
关于高层建筑中灭火器的保护距离
保护距离不是两点之间的直线距离,而是指从着火点到最近的灭火器设置点 沿着人员在疏散或扑救时的实际行走路径所走的距离。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 第5.2.1条到第5.2.4条,高层建筑常见的火灾场所主要是 A 类(含可燃固体)和 E 类(带电,如电气设备间),对应的保护距离可以按下面的数值来参考:
| 危险等级 | 手提式灭火器最大保护距离 (A类) | 手提式灭火器最大保护距离 (B/C类) | | 严重危险级 | 15 m | 9 m | | 中危险级 | 20 m | 12 m | | 轻危险级 | 25 m | 15 m |
高层住宅的公共走道、前室、楼梯间一般划为中危险级,而一些高档办公室、商场可能达到严重危险级。具体划分要结合建筑功能和面积,可查 GB 50140 附录 C 和 D。推车式灭火器的保护距离可以翻倍,但高层建筑里基本以手提式为主。
关于灭火器的配置数量和摆放位置
数量和位置是一块儿算出来的,核心是 先按 |
|