查看: 40|回复: 1

消火栓箱图集

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 21:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
消火栓箱图集

SG24A65-JSG16A65-J这个型号的图集在哪里可以找到

相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
这个型号我印象中不是标准国标图集编号,大概率是某个地区标准图集或者设计院自己的内部图号。国标图集《消火栓箱》现行的是04S202,后来出过替代图集12S202,但你这个编号对不上。建议你直接去各省市标准设计网站或者当地的建筑设计院标准图集室问一下,或者淘宝搜一下这个编号。另外如果找不到也没关系,设计时直接按国标图集04S202或12S202执行,大部分地区窗口审查都认。

关于消火栓保护半径和布置间距的取舍

这个问题实际设计中最容易纠结的是理论计算和防火分区的矛盾。按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.6条,室内消火栓的保护半径可按25m计算,布置间距由计算确定,同时要求同一平面有2支水枪的2股充实水柱同时到达任何部位。但在实际工程中,往往不是算出来的间距,而是户型、隔墙、走道长度、防火分区边界这些因素说了算。

说几个取舍原则供参考:

■ 优先保证防火分区内的覆盖,不能跨分区设消火栓。如果两个防火分区相邻,各设各的,别为了省箱子借用隔壁分区的栓
■ 走道尽端、楼梯间入口、门厅这些位置是必设点,一梯两户的住宅套内一般不会布栓,但公共区域必须卡死
■ 如果计算出的保护半径跟实际走道长度对不上,优先调栓的位置,不要拉长水带做无谓的覆盖。如果调栓位后还是覆盖不到,可以通过增加栓的数量来保证,但注意不要为了凑2股水柱而无限制增加栓数,浪费成本
■ 使用水喉(消防软管卷盘)的场所,消火栓保护半径可以适当放宽,但常规消火栓不行

参考表格:

建筑类型消火栓间距参考值备注
高层住宅≤30m一般按走道长度布置,一梯一户间距20~25m
高层公建≤25m按2股水柱同时到达计算,通常需布设在走道中间
多层公建≤30m按1股水柱计算,但也要满足同一防火分区全覆盖
厂房/仓库≤30m注意柱网和结构梁的影响,别让栓设在柱后


关于消火栓箱内配件配置的细节

容易漏的有几个地方:

■ 消防软管卷盘(消防卷盘/水喉)不是所有消火栓箱都标配。按GB 50974-2014第7.4.2条,人员密集场所、老年人照料设施、大型商业综合体等场所需要设置,普通住宅一般没有。但很多设计图就这么画了,施工时又没配,验收时被查出来就得返工,所以图纸阶段就要明确
■ 水带接口的型号要和消火栓一致。现在常用的是DN65栓口,配DN65水带,但有些地方用了DN50的老旧栓口,接口对不上就尴尬了。另外水带长度一般按25m配,但有些短走道用15m就够了,长了反而不好用
■ 水枪喷嘴直径:一般是19mm,但有些地方要求16mm,主要是看充实水柱长度和流量要求。如果设计图纸没明确,建议按常规19mm配,如果当地消防部门有特殊要求,按当地意见执行
■ 箱体材质:现在市面大部分是铝合金或铁皮箱,但注意有些地方要求B1级及以上防火等级,箱体材料要满足阻燃要求
■ 箱体安装位置:不能设在门、窗、柱的后面,也不能被固定家具遮挡。箱底距地面高度一般1.1m,这个在GB 50974-2014第7.4.8条有明确说法

关于高层建筑消火栓系统竖向分区

竖向分区是一个非常关键的环节,错了直接影响系统压力和安全。

按GB 50974-2014第6.2.1条,当系统工作压力大于1.0MPa时,应进行竖向分区。分区时注意以下几点:

■ 分区原则:每个分区内最高点消火栓的静水压力不超过1.0MPa,同时保证最低点消火栓的静水压力不大于1.2MPa。如果超过1.2MPa,必须加强管道及附件的压力等级
■ 分区方式:最常见的是减压阀分区和串联分区。减压阀分区成本低,但减压阀本身有故障风险,需要设两路并联且设置备用阀。串联分区用消防泵直接供水到各区,系统更稳定,但造价高。一般高层住宅多用减压阀分区,超高层用串联分区
■ 转输水箱:当采用串联分区时,上部各区需要设转输水箱或者泵组,水箱容积按规范要求不小于60m³(具体看GB 50974-2014第6.2.3条)。这个水箱位置和结构荷载要提前跟建筑和结构专业沟通好,后期改很麻烦
■ 稳压设施:高层建筑屋顶一般设高位消防水箱,但水箱高度不够时,需要加稳压泵。注意稳压泵的启停压力设定,不能跟消火栓主泵的启停冲突
■ 减压阀的设置:每个分区入口设减压阀是常规做法,但要注意阀后压力不能太低,要保证最不利点消火栓的充实水柱长度。一般设减压阀后
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部