超大型集成电路洁净厂房中防烟分区设置问题

超大型集成电路洁净厂房中,由于使用自动搬运系统,其轨道、搬运装置会穿越防烟分区,穿越防烟分区就会造成挡烟垂壁不能完全分隔防烟分区,也无法挡烟垂帘替代进行分隔防烟分区;另外,因为目前洁净厂房面积非常大,一般可以达到一层1~3万平方,内部同一时间工作人员数量仅100~200人,所以是否可以按照《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008中7.6.2要求,仅在疏散走道等重要区域设置排烟系统?

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 06:56:30 |海南| 显示全部楼层
关于挡烟垂壁穿越问题

这个问题确实很棘手,自动搬运系统轨道穿越防烟分区在实际工程中经常遇到。我的建议是挡烟垂壁必须保持连续完整,绝对不能被设备轨道直接穿透。

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.2.1条此为全文强制性规范,防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、顶棚下突出不小于0.5m的梁等划分,且划分后的防烟分区不应跨越防火分区。这里的核心是防烟分区的分隔必须有效且连续。

轨道穿越造成的后果是挡烟垂壁无法形成完整屏障,烟气会沿轨道缝隙扩散,这在火灾情况下非常危险。个人在项目上遇到过类似情况,处理方案通常是:

■ 调整自动搬运系统的走向,尽量绕过防烟分区边界
■ 如果必须穿越,在穿越部位加装防火卷帘或采用其他连续分隔构件,确保分隔功能不被破坏
■ 将轨道穿墙处进行防火封堵处理,但这只能作为辅助措施,不能作为主要分隔手段

挡烟垂帘的情况类似,帘体也需要连续完整才能有效挡烟。如果轨道从帘体中间穿过,帘体的挡烟效果就会大打折扣。

关于仅在重要区域设置排烟系统

你提到的这个思路有一定道理,但不能简单照搬GB50472-2008的第7.6.2条。

首先说明一下,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息。GB50472-2008《电子工业洁净厂房设计规范》第7.6.2条原文是"洁净厂房内长度超过20m的室内走道应设置排烟设施",但该规范的部分内容已被GB55037-2022《建筑防火通用规范》取代。请注意,GB55037-2022为全文强制性规范,自2023年3月1日起实施,其效力高于GB50472-2008。

根据GB55037-2022第4.2.2条,建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的房间应设置排烟设施。虽然洁净厂房内部工作人员少,但:

■ 超大型集成电路厂房通常存放大量高价值设备和材料,属于火灾荷载较大的场所
■ 洁净厂房内部装修多为可燃或难燃材料,火灾风险不容忽视
■ 人员稀少不代表不需要完善的排烟系统,反而因为人员疏散能力弱,更需要可靠的排烟保障

个人觉得你的方案可以考虑优化而非简化:

■ 对于非疏散走道的洁净生产区,如果确实无人长期停留,可以考虑不设机械排烟,但必须保证自然排烟条件或与其他防火分区联动
■ 疏散走道、楼梯间、前室等人员密集或必经区域必须设置完善的排烟系统
■ 整个厂房的排烟系统设计应与火灾自动报警系统、防排烟控制系统联动,确保火灾时能迅速启动

另外,GB50472-2008第7.6.2条本身也有前提条件"当符合下列条件之一时,可不设排烟设施",包括建筑面积小于50㎡且无人停留的房间等,但这些条件不适用于你描述的超大型厂房。

综合建议

■ 挡烟垂壁问题:必须解决轨道穿越导致分隔不连续的问题,这是硬性要求,不能妥协
■ 排烟系统设计:建议按GB55037-2022和GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》重新评估,必要时请专业设计院出具正式方案

消防安全问题以当地消防部门审批意见为准,具体设计请咨询注册消防工程师,以正式施工图为准