GB-50160表4.2.12与围墙或用地红线的防火间距。

50160 表4.2.12 围墙或用地红线是什么意思?现在情况是围墙退了用地红线2 这样的话与厂内其他设施防火间距是从围墙算还是从用地红线算?谢谢

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 厂房之间防火间距的折减条件是什么?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 07:37:30 |辽宁| 显示全部楼层
关于围墙退界后防火间距计算起点的问题

这个情况在实际工程中很常见。直接给结论:防火间距的计算起点需要根据计算对象来区分,不能一概而论。

1. 厂内建构筑物之间的防火间距

根据《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)第4.2.1条及表4.2.12的注释,防火间距应按相邻建构筑物外墙面之间的水平距离计算。

■ 如果你的意思是厂内某栋厂房与厂内围墙之间的距离,那么这个间距应从该厂房外墙面算至围墙本身。围墙作为厂内设施,其位置不影响这个间距的计算。

■ 此时,围墙退用地红线2米这个事实,对"厂房与围墙"之间的间距计算没有影响。你只需要保证厂房外墙面到围墙的距离满足GB 50160表4.2.12中对相应建构筑物组合的防火间距要求即可。

2. 厂内建构筑物与用地红线外侧设施的防火间距

这是容易混淆的地方。用地红线是规划部门划定的项目用地边界线,具有法定控制意义。防火间距的一个重要目的是防止火灾向厂区外部蔓延。

■ 因此,当计算厂内某建构筑物与用地红线外侧的市政道路、相邻地块或其他设施的防火间距时,计算起点仍然是该建构筑物的外墙面,但计算终点是用地红线,而不是围墙。

■ 简单说:围墙退了红线2米,相当于厂区内部多出了一块缓冲区域。但这块区域依然在红线以内,属于你的厂区范围。所以,与外部设施的间距要求,必须从你的建构筑物算到红线为止,而不能因为你里面有一道围墙就只算到围墙。

总结

■ 厂房与围墙的间距:算到围墙,受厂内防火间距表控制。

■ 厂房与红线外设施的间距:算到红线,同样受表控