办公楼和宿舍合建是否需要喷淋,先看建筑定性
这个问题在项目上经常碰到,不能简单说"要"或"不要",得先确认建筑的整体分类。
办公楼属于办公建筑,宿舍属于居住建筑(非住宅类居住建筑),两者合建在同一个楼里,就属于"多种功能组合的建筑"。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.4条第2款,任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的多种功能组合建筑,应设置自动喷水灭火系统。
另外还要看高度。如果建筑高度大于24米,那就属于高层建筑了。办公楼和宿舍合并为高层建筑的话,根据第8.3.3条第1款,一类高层公共建筑(高度大于50m或24m以上部分有任一楼层的建筑面积大于1000平方米等情形)和二类高层公共建筑的公共活动用房、走道、办公室等,都需要设喷淋。
给你个判断逻辑:
■ 先确认建筑总高度,超过24米按高层建筑处理
■ 再看每层和总建筑面积,是否触发多功组合建筑的1500/3000平方米门槛
■ 宿舍部分的疏散要求通常也比普通办公高,跟喷淋设计也是关联的
具体是否需要设喷淋及设置范围,最终以施工图消防设计审查意见为准,当地消防部门可能有更严格要求。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,请以最新发布的规范原文及当地消防主管部门意见为准。
关于喷头布置间距过大或过小的问题
喷头间距不是随便摆的,过大和过小都会导致严重后果。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.2条,喷头布置间距与火灾危险等级直接相关:
| 危险等级 | 正方形布置最大边长 | 喷头最大保护面积 | | 轻危险级 | 4.4m | 20㎡ | | 中危险级I级 | 3.6m | 12.5㎡ | | 中危险级II级 | 3.4m | 11.5㎡ | | 严重危险级 | 3.0m | 9.0㎡ |
间距过大的问题:喷头保护面积超过规定值,两喷头之间的区域会成为喷水覆盖的盲区,火灾时火焰可能在这一区域得不到有效抑制继续蔓延,达不到控火灭火的效果。另外喷头间距过大还可能导致动作滞后——离火源最近的喷头要等到烟气温度足够高才能开启,延误灭火时机。
间距过小的问题:相邻喷头距离太近,一个喷头动作后喷出的水会直接喷到相邻喷头的感温元件上,造成相邻喷头被"冷却"而延迟开启,反而起不到接力灭火的作用。规范第7.1.2条也明确规定了最小间距,除吊顶型和特殊应用喷头外,直立型和下垂型标准覆盖面积喷头之间不应小于1.8m。
除了间距本身,还跟喷头的布置位置有关——距墙的距离、顶板下高度、障碍物遮挡这些都会影响布水效果。
喷淋系统设计参数怎么确定
核心参数有三个:喷水强度、作用面积、持续喷水时间。
确定步骤一般是这样的:
■ 第一步,确定建筑火灾危险等级。按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017附录A,根据建筑用途和使用功能去查。办公楼通常属于中危险级I级,宿舍也属于中危险级I级,合并后一般还是按中危险级I级来考虑(除非有特殊功能房间需要提级)。
■ 第二步,按第5.0.1条查对应设计参数。中危险级I级的标准是:喷水强度6L/(min·㎡),作用面积160㎡,持续喷水时间不小于1小时。
■ 第三步,计算流量。最不利点喷头工作压力不应低于0.05MPa,按作用面积内的喷头数量反算系统设计流量。实际项目中喷淋泵的流量要留一定余量,一般按计算流量的1.1~1.2倍选泵。
另外还得考虑系统的形式——湿式、干式、预作用系统各有利弊,选择的时候要结合建筑特点和气候条件。
寒冷地区冬季防冻常见做法
这个在北方工地和设计中是个老问题了,我们项目上常用的方案有这么几种:
■ 干式系统。管道内平时充的是压缩空气,喷头动作后先排气再冲水。缺点是响应速度比湿式慢,喷头动作后有排气延迟,而且系统组件多、维护成本高。不过对大面积停车库等不采暖场所来说还是首选。具体执行要符合《自动喷水灭火系统设计规范》第4.2.2条。
■ 预作用系统。平时管道内不充水,火灾报警系统先启动,阀门打开冲水,喷头再因热开启。比起干式系统响应更快,但需要可靠的火灾报警系统配合,造价也高一些。适用于严禁管道误喷或怕管道漏水造成损失的场所。对应第4.2.4条。
■ 电伴热。在湿式管道上加装电伴热带,维持管道内水温在冰点以上。优点是维护相对简单,缺点是电伴热本身有寿命和故障率,一旦断电或者伴热带出问题就有冻裂风险,得配温度监控和报警系统。通常用于不便改系统形式的小范围防冻。
■ 保温措施。管道外包岩棉或橡塑保温材料,保温层厚度按当地极端低温计算,保证管道外壁温度在冰点以上。单一保温 |
|