普通电梯、运送货物的餐梯等设置要求?防火防烟措施?

建筑竖井每层可以做防火封堵,但是电梯和餐梯无法实现层间分隔,层门的耐火极限和严密性是否有具体要求?要求那些?

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 18:12:42 |河南| 显示全部楼层
关于电梯、餐梯的设置要求及防火防烟措施

电梯和餐梯(杂物电梯)的竖井分隔、层门耐火极限以及防烟措施,核心在于阻断“烟囱效应”和防止火势沿井道蔓延。

■ 电梯井道设置:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.3条,电梯井必须独立设置,严禁敷设可燃气体管道、甲乙丙类液体管道,也不应敷设与电梯无关的电缆电线。井壁应为耐火极限不低于2.00h的不燃性墙体。机房与建筑其他部分之间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板分隔,隔墙上的门应采用甲级防火门。
■ 层门耐火极限要求:普通客梯层门本身通常不具备高耐火极限,但若该电梯候梯厅兼作防烟楼梯间前室或消防电梯前室,则层门必须采用乙级防火门(耐火极限不低于1.0h)。对于纯货运电梯,层门一般按常规金属门制作,但规范要求层门在火灾时不得失效开启,且候梯厅与走道/房间之间的分隔需满足相应耐火完整性。
■ 餐梯(杂物电梯)层门:根据《建筑设计防火规范》及《杂物电梯制造与安装安全规范》GB/T 9503的相关要求,杂物电梯井道应按外墙考虑,层间分隔可采用相当于楼板耐火极限的不燃体或防火封堵材料。层门耐火极限通常要求不低于0.5h,部分地区消防验收明确要求不低于1.0h。实际设计中建议按1.0h甲级防火门配置,以避免验收争议。
■ 竖井防火封堵:每层楼板处的间隙必须采用防火封堵材料(如柔性有机堵料、防火包、阻火圈等)严密封实,封堵体系的耐火极限不得低于所在楼板的耐火极限。这是防止烟火沿井道垂直窜楼层的关键构造,施工中常被忽视,务必重点把控。

关于排烟系统与空调系统共用风道的注意事项

排烟系统与通风空调系统合用,规范允许但条件严格。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.1.2条,合用系统必须具备可靠的消防技术措施,确保火灾时能迅速、准确地切换至排烟工况。

■ 风机选型必须满足排烟要求:合用的风机必须是消防排烟风机,能在280℃的高温环境下连续有效工作至少30分钟。
■ 阀门与风管设置:通风空调系统的送排风口必须设置28℃常温闭型防火阀,排烟支管上必须设置280℃排烟防火阀。火灾时,消防控制中心需能联动关闭所有非排烟区域的空调风口及防火阀,仅保留排烟区域的风管畅通。
■ 风量与风速校核:平时空调工况的风管截面往往按舒适性空调风速(一般6~8m/s)设计,改为排烟工况后,排烟风速不宜大于20m/s(金属风管)或15m/s(非金属风管),需复核风管阻力及风机全压是否足够。若原风管偏小,需加大截面或增设排烟专用风管。
■ 控制逻辑可靠性:系统必须具备“平时通风空调模式”与“火灾排烟模式”的硬线联动或可靠的BAS/BMS切换逻辑,严禁仅靠软件软启动切换,否则极易出现火灾时风机未启动或阀门未打开的致命缺陷。

关于排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值

这里存在一个常见误区:排烟量计算并不是简单的“按面积算”和“按换气次数算”二者取大值,而是根据建筑类型、空间净高、使用功能,直接套用规范指定的计算模型。

■ 公共建筑走道、房间:按单位建筑面积排烟量指标计算(GB 51251-2017 第4.6.3条)。例如走道宽度≤6m时按60m³/(h·m²)计算,房间按空间净高查表选取对应指标(如净高≤3m取45,3~6m取60等)。
■ 中庭、大堂等大空间:按体积和高度计算(第4.6.5条)。空间净高≤12m时,排烟量按70m³/(h·m³)计算且不应小于107000m³/h;净高>12m时按50m³/(h·m³)计算且不应小于107000m³/h。
■ 地下车库:一般情况下按单位面积60m³/(h·m²)计算;但当场所体积≥12万m³时,才转为按换气次数不小于6次/h计算(第4.6.4条)。
■ 人防工程:直接按换气次数计算(第4.6.13条),人员掩蔽所6~8次/h,物资库3~4次/h等。
结论:直接根据项目属性对照GB 51251-2017第4.6节的对应条款计算即可,不存在跨类别“取大值”的说法。

关于防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理

防烟分区长度受限是为了保证排烟口能有效覆盖,防止烟气横向扩散过快导致排烟不及。根据GB 51251-2017表4.2.1,公共建筑/工业建筑防烟分区最大允许长度分别为:空间净高≤3m时为60m,3~6m时为80m,>6m时为120m。

■ 首选方案:增设挡烟垂壁进行物理分割。利用梁底、吊顶下挂或专用挡烟垂壁,将超长空间划分为若干个独立的防烟分区。每个分区独立设置排烟口和排烟支管,满足各自排烟量要求。
■ 次选方案:分段设置排烟风机与排烟口。若建筑功能不允许大量分割,可在超长方向上每隔一定距离(如80~100m)增设一排排烟口,并接入独立的排烟风机或采用多风机串联/并联系统,通过CFD烟气模拟验证控制效果。
■ 特殊情形:如因工艺、设备管线等客观原因确实无法按常规长度划分,需委托有资质单位进行专项烟气控制模拟分析,形成专题报告,并组织专家论证。论证通过的方案可作为报审依据,但最终仍需以当地住建/消防部门的审批意见为准。

补充提醒:以上规范解读基于目前公开版本的信息,建筑防火与防排烟领域近年来全文强制性规范(GB 550xx系列)陆续实施,部分旧规条文已更新或整合。具体设计与施工请务必以主管部门最新发布的有效文件为准,涉及消防验收的关键节点建议提前与当地图审机构或消防技术服务单位沟通确认。