关于第一个问题:防火卷帘的降落时间和联动控制
这个主要看卷帘设置的位置是在疏散通道还是非疏散通道。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条及相关产品标准,联动控制和降落逻辑分两种情况:
■ 疏散通道上的防火卷帘:必须采用两步降落。先接收感烟探测器报警信号,卷帘下降至距楼地面1.8m处暂停;再接收感温探测器报警信号,卷帘继续下降到底。这是为了保证人员在烟雾初期能安全通过。降落速度一般控制在2m/min~7.5m/min之间,不能太快以免夹伤人员,也不能太慢影响防火分隔效果。
■ 非疏散通道(如防火分区隔墙)的防火卷帘:只需接收一组独立的火灾报警信号,即可直接一步降落到底。
注意:消防联动逻辑属于全文强制性规范要求,具体编程逻辑和调试参数请以当地消防部门审批意见为准。
关于第二个问题:防火门常开和常闭的选择依据
选常开还是常闭,核心依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条的规定,主要看该部位平时的使用频率和人员疏散需求:
■ 常闭防火门:主要用于楼梯间前室、电缆井/管道井检修口、设备用房等平时不需要频繁进出的区域。这类门平时靠闭门器保持关闭状态,防止烟气窜入疏散通道。
■ 常开防火门:主要用于大型商业综合体、医院、学校等人员密集场所的疏散走道或防火分区交界处。如果做成常闭会严重影响日常人流通行和疏散效率。这类门平时处于开启状态,但必须在门背后配置电磁释放装置,并与火灾自动报警系统联动。一旦收到火警信号,释放装置断电,门在闭门器作用下自动关闭,同时向消控室反馈关闭信号。
简单总结就是:不影响日常通行且不用经常开的地方用常闭;平时人流量大、经常开关影响体验的地方用常开,但必须配电气联动。
关于第三个问题:闭门器和顺序器安装的常见问题
这块工地上最容易踩坑,实际验收经常被监理打回整改。常见毛病主要有以下几点:
■ 闭门器选型和安装力度不对——很多施工单位图省事随便买通用的,结果门关得太猛撞坏门框,或者关不严留缝隙。安装时闭门器主体必须固定在门扇上,连杆和扇体角度要调整到关门最后阶段才有最大锁紧力。
■ 顺序器漏装或装反——双扇防火门如果不装顺序器,两扇门可能同时落下互相打架,导致中间留出几十公分的缝,防火防烟完全失效。顺序器必须装在主动扇上,确保主动扇先关到位,被动扇再跟上。
■ 安装打孔破坏防腐和结构——为了固定闭门器,工人直接在门板表面乱打孔,破坏了原厂镀锌/喷涂防腐层,后期容易生锈。另外铰链侧的调节螺丝没调好,会导致门扇下垂蹭地或者上部缝隙过大。
■ 密封条未连续贴合——有些项目只顾闭门器,忽略了门框四周的防火膨胀密封条。闭门器把门压紧了,但密封条发泡不饱满或者接口没对接好,火灾时照样冒浓烟。
建议进场后让厂家技术人员现场交底,调整好闭门器臂的角度和限位缓冲块,双扇门务必核对主动扇和被动扇的安装位置,别搞反了。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,标准规范如有更新修订,请以主管部门最新官方发布文件为准。 |
|