电动挡烟垂壁控制问题

电动挡烟垂壁必须一对一控制吗?同一防烟分区的联排的挡烟垂壁是否可以设置由一个挡烟垂壁控制器控制?

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 07:17:35 |河南| 显示全部楼层
关于第一个问题:挡烟垂壁的控制方式
明确结论:不需要一对一控制,同一防烟分区内的联排挡烟垂壁完全可以由一个控制器统一控制。
依据与说明:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.5.1条规定,挡烟垂壁等挡烟设施的联动触发信号应由两个独立的火灾探测器的报警信号组成。规范原文并未限制一对一接线或控制模式。实际工程中,通常是在消防控制室或弱电井设置一台集中控制器(或控制模块),通过总线或硬线连接该防烟分区内所有挡烟垂壁的执行机构。只要布线满足供电和信号反馈要求,且能保证火灾时同步下降,完全合规。
实施建议:如果分区面积较大或挡烟垂壁数量多,建议将线路分成几个回路并配置相应容量的电源模块,避免单点故障导致大面积失效。反馈信号最好能区分各组状态,方便后期维保排查。

关于第二个问题:防烟分区长边超限时如何处理
明确结论:必须重新划分防烟分区,确保每个分区的长边尺寸不超过规范限值,不能靠加大排烟量来硬扛。
依据与说明:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条明确规定了防烟分区最大允许长边尺寸(例如空间净高不大于3米时,最大60米;净高3至6米时,最大80米;净高大于6米时,无长边限制)。
处理方案:当现有空间长边超标时,最直接的办法是利用吊顶标高变化、梁肋、装饰线条或新增挡烟垂壁进行物理分隔,将其切分为两个或多个小防烟分区。不要试图通过加大排烟量来弥补分区尺寸的不足,规范对排烟量的计算也是基于单个防烟分区的,分区过大反而会导致排烟效率低下、烟气层界面不稳定,验收时消防部门也会重点卡这个指标。

关于第三个问题:排烟与空调系统共用风道的注意事项
明确结论:原则上应独立设置,确需合用时必须符合严格的转换隔离要求。
依据与说明:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.1A条指出,排烟系统与通风空调系统宜独立设置。当条件受限需合用时,必须符合该条文的具体规定。
注意事项:
■ 必须设置专用的排烟风机,绝对不能借用空调机组兼做排烟
■ 平时通风和火灾排烟状态之间必须有可靠的机械转换装置(如电动防火调节阀),确保排烟时空调风管完全切断,防止烟气倒灌进空调系统或新风被吸入排烟主管
■ 排烟支管上必须设置相应温感的防火/排烟防火阀,且动作信号需反馈至消防控制室
■ 合用风管的风速和截面尺寸需同时满足两种工况的最不利要求,通常排烟工况风量远大于平时通风,风管往往按排烟风量设计,平时通风时需注意风速过高带来的噪音和阻力问题
此为消防安全重点,具体系统形式和转换逻辑以当地消防部门审批意见为准

关于第四个问题:排烟量计算是按面积还是换气次数
明确结论:不是简单按面积计算,而是依据规范第4.6.3条及后续条款,主要采用体积法(即换气次数法)或特定场所的指标。
依据与说明:GB 51251-2017第4.6.3条针对不同场所给出了明确的排烟量计算公式和参数。例如,净高不大于6米的公共建筑,其防烟分区排烟量应按换气次数不小于6次/小时计算;净高大于6米时不小于4次/小时。对于商店、展览、会议中心等人员密集场所,规范还有专门的附加指标或折减系数。
实施建议:千万不要自己拍脑袋用面积乘个经验值。设计时必须严格按4.6.3~4.6.6条逐条核算,不同功能区域(如走道、大厅、库房)的参数不一样。如果项目有特殊用途或高大空间,可能需要专门做排烟计算书。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,相关规范后续若有更新修订,具体条文请以主管部门官方发布为准。上述解答结合了一线设计与审图经验,供参考。如有具体项目图纸,欢迎贴出来一起推敲。