关于屋顶水箱间稳压系统管材和压力等级
先说管材。虽然规范没有强制规定屋顶水箱间稳压系统的管道必须用无缝钢管,但从系统一致性、承压可靠性和消防验收惯例来看,建议和高区管道保持一致,采用内外壁热镀锌无缝钢管。理由有几个:
■ 稳压系统虽然平时工作压力不高,但稳压泵启停瞬间的压力波动不可忽视,尤其是高区系统本身压力等级达到了2.0MPa,稳压泵的扬程通常是按照主泵扬程加0.1~0.2MPa来选的,意味着这套管路的实际承压要求并不低。
■ 如果高位水箱间的管道用焊接钢管或者镀锌钢管(非无缝),虽然大部分情况也能用,但一旦出现质量问题追责时,设计图纸上标的是无缝钢管,材料代用需要走技术核定程序,麻烦。
■ 验收时有些地区消防验收部门会盯住系统材料的统一性,水箱间用不同管材容易被提整改意见。
再说公称压力。个人经验是用1.6MPa不能说一定不行,但要具体核算。稳压系统管道的压力等级选取取决于几个参数:
■ 稳压泵的扬程——如果高区系统工作压力2.0MPa,稳压泵扬程可能在2.1~2.2MPa左右,此时1.6MPa的管材和阀门明显不够,必须用2.0MPa。
■ 设计图纸的明确要求——如果设计说明或系统图标明了稳压系统的管材和阀门压力等级,按设计要求执行是首选。
■ 安全余量——消防系统管道压力等级建议有一定的安全余量,毕竟是关键设施,一旦投入使用出了问题后果很严重。
结论:稳妥起见建议管材、管件、阀门统一按2.0MPa选用,和主系统一致。如果想用1.6MPa,需要核实稳压泵的实际扬程是否在1.6MPa安全范围内,且要结合当地消防验收的实际要求。
关于消火栓口动压和静压要求
这个在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.12条有明确规定(以下信息基于规范发布版本,具体请以最新版原文为准):
■ 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,消防水枪充实水柱应按13m计算
■ 其他场所消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,消防水枪充实水柱应按10m计算
■ 消火栓栓口静压不应大于1.0MPa,当大于1.0MPa时应采用减压稳压消火栓或减压孔板等减压措施
这里有个踩过的坑——有些设计人员只关注了动压不小于0.35MPa,忘了检查最低楼层的静压是否超了1.0MPa,导致低区消火栓静压过大,投入使用前还得加装减压措施,费钱又费事。
关于高层建筑消火栓系统竖向分区
竖向分区主要根据系统静压和工作压力来划分,核心控制条件有这几个:
■ 根据GB 50974-2014第6.2.1条,消火栓栓口处的静压不应大于1.0MPa,这是竖向分区的硬性依据之一
■ 当系统工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式
■ 分区高度一般控制在不超过100m左右——因为1.0MPa静压头约对应100m水柱高度,再加安全余量
■ 高区和低区的分界通常设在避难层或设备层,充分利用建筑竖向空间的设备转换条件
实际工程中常见的做法是:建筑高度不超过100m时通常不分区,一套系统到底;超过100m根据避难层位置分为高区和低区两套系统,或者采用减压阀分区。分区后高区系统要单独校核水泵扬程、管材承压等级和阀门耐压等级。
关于消火栓保护半径和布置间距的取舍
这个问题很多人在做设计时纠结过,说下个人理解:
注意,保护半径和布置间距是两个概念,不是一回事。
■ 保护半径R = 折减系数 × 水龙带长度 + 充实水柱水平投影长度。根据GB 50974-2014第7.4.6条,水龙带长度按25m考虑时,折减系数一般取0.8~0.9,所以保护半径大约在27m~29m之间——这是消火栓能覆盖到的最大距离。
■ 布置间距则是消火栓之间的实际安装距离,规范要求消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱同时达到室内任何部位的原则布置。这意味着两个消火栓的间距不能大于保护半径的两倍,更要满足"任何一点至少被两股水柱覆盖"的要求。
实际取舍时的几个经验:
■ 不要一味追求最大间距——柱子、隔墙、家具等都会影响水龙带的实际展开,预留一些余量更保险
■ 走道、大厅等开阔空间的消火栓间距可以适当放大,但有隔断的房间要考虑实际阻隔
■ 消防电梯前室和楼梯间附近必须设消火栓,这个不是算不算间距的事,是强条要求
■ 建议出一张充实水柱覆盖图,用画圆的方法验证一下是否做到了室内任何部位都有两股水柱覆盖,比单纯按间距查表直观得多 |
|