关于消防报警系统线路敷设共管事宜?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 21:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于消防报警系统线路敷设共管事宜?

各位专业大佬:《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 》3.2.12 系统应单独布线,除设计要求以外,系统不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路,不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。这一条明确系统不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路应分开而《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。这一条明确电压等级不同需要分开而图集14X505-1第72页 表达24V电源线可以和信号线路共管?根据规范的文字理解及规范实行时间不同,如何理解和实施共管事宜?是所有的线路都只能单独走管敷设吗?还是说有些线路可以共管敷设(比如信号和电话和24V电源等)?如果不能共管,那到了弱电桥架是否必须得分隔(加隔板)?谢谢!

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 火灾报警系统的回路容量如何规划?