关于消防报警线路共管的问题
楼主这个问题问得挺细,规范条文之间的衔接关系确实容易让人犯迷糊。我结合这几条规范和图集说说我的理解。
先理清三条依据的关系
《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019第3.2.12条和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第11.2.5条,这两本规范一个是施工验收标准、一个是设计规范,条文表述上确实有差异。GB 50166-2019强调的是“系统应单独布线”,不同回路、不同电压等级、交直流线路不应共管;GB 50116-2013则明确“不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内”,合用线槽时要有隔板分隔。
两条规范不是矛盾的,而是层层递进的关系——GB 50116-2013管的是设计阶段怎么画图,GB 50166-2019管的是现场施工怎么验收。设计规范里没明确说的“不同回路”,在施工验收标准里做了补充规定。所以现场施工时,应以GB 50166-2019为准,不同回路的线路尽量分开敷设,这是验收时的硬性要求。
关于24V电源线与信号线能否共管
楼主提到的图集14X505-1第72页,我没翻过具体内容,但从图集编制逻辑看,它一般是配合规范给出具体做法的。24V电源线和信号线虽然电压等级相同,但属于不同回路——电源回路和信号回路功能不同,按照GB 50166-2019第3.2.12条“不同回路不应布在同一管内”的精神,建议还是分开敷设。
工程实践上,消防报警系统的24V电源线和信号线共管的情况确实存在,但消防验收时被提出来整改的案例也不少。稳妥起见,能分开就分开,实在受条件限制必须共管时,至少要用隔板隔开,并且要有设计单位的书面确认。
几点实操建议
■ 施工前先跟设计单位确认清楚,哪些回路可以共管、哪些必须分开,最好让设计出个书面说明,避免验收时扯皮
■ 现场布线时,不同回路、不同电压等级、交直流线路坚决分开,这是GB 50166-2019的强制性要求
■ 合用线槽时,槽内必须加隔板分隔,这个在GB 50116-2013第11.2.5条写得很明确
■ 施工过程中做好隐蔽工程记录,拍照留底,验收时能省不少事
另外提醒一句,以上内容基于我对现行规范的理解,具体条文请以最新发布的规范原文为准,涉及消防验收的细节,以当地消防部门审批意见为准。 |
|