查看: 190|回复: 1

洗衣机房要安装温感还是烟感?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 21:30:47 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机房要安装温感还是烟感?

洗衣机房要安装温感还是烟感?

相关问题讨论:
1. 关于洗衣机房要安装温感还是烟感?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 洗衣机房要安装温感还是烟感?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似洗衣机房要安装温感还是烟感?的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-28 22:58:58 |陕西| 显示全部楼层
关于第一个问题:洗衣机房到底装温感还是烟感?
现行规范明确建议优先选用感温火灾探测器。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第3.1.1条,相对湿度经常大于85%的场所、可能发生无烟火灾的场所,以及有大量粉尘或水雾滞留的场所,宜选择感温火灾探测器。洗衣机房日常运行会产生大量蒸汽和水汽,如果强行上光电感烟探测器,极易因为湿度波动触发误报,后期物业运维会非常头疼。所以常规做法是布置点型感温探测器(通常选A2类即可满足一般场景),若该区域同时兼做烘干区且排风不畅,可考虑提高灵敏度等级或增加机械通风措施后再定。
(注:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策与规范请以主管部门官方发布为准。全文强制性规范GB 55037-2022系列实施后,未作实质性调整,但引用前建议核对当地最新审查要点。)

关于第二个问题:施工和验收的关键节点
这块主要看工艺细节和系统调试,几个容易踩坑的节点必须盯紧:
■ 管线与底座的防潮处理——洗衣机房属于高湿环境,穿线管接口处必须做防水密封胶带缠绕,探测器底座与顶棚接缝处要打中性防霉硅酮胶,防止水汽侵入短路
■ 安装位置与保护面积控制——严格按《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019第4.2节执行,点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m,避免气流干扰探测响应
■ 隐蔽工程验收记录——吊顶封板前必须完成绝缘电阻测试(不小于20MΩ)和回路地址码核对,拍照留存,否则后期排查故障得砸顶棚
■ 联动功能验证——验收时不仅要测单体动作,还要把信号接入主机,确认能正确反馈到消防控制室,并与机械排风系统形成逻辑关联(部分项目要求火灾确认后启动强排风)

关于第三个问题:实际工程案例经验
之前做过一个高层住宅的集中洗衣房项目,初期图纸按普通房间画的烟感,调试阶段连续误报三次。后来跟设计院和消防审图沟通,直接按GB 50116-2013第3.1.1条出具了设计变更,全部改为A2类感温探测器。施工时特别注意了两点:一是把探测器安装在远离烘干机排气口和洗衣机冷凝水管的位置;二是在吊顶内增加了除湿机接口预留,降低局部湿度。最终一次性通过消防验收,后期交付也没有收到过误报投诉。
这类项目跨专业协调比较多,建议出图前就把暖通排风量、洗衣机功率、吊顶标高这些参数对齐,避免机电打架导致探测器被风管挡掉或者被检修口压住。

消防安全提示:具体消防设计以当地消防部门审批意见为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部