泡沫-水雨淋系统设计流量计算

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 21:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡沫-水雨淋系统设计流量计算

我们在设计仓库泡沫-水雨淋系统中,对系统的设计流量计算与施工图审查单位意见有些出入,希望专家对GB50151-2021《泡沫灭火系统技术标准》中相关条款给予解答。2000平方的丙类液体仓库,泡沫-水雨淋按日子型布置,设6组雨淋阀,系统设计流量按同时开启两组雨淋阀考虑,设计流量约100L/s,设计依据是GB50151-2021《泡沫灭火系统技术标准》8.1.3条及GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.9条及其条文解释。图审单位认为GB50151-2021《泡沫灭火系统技术标准》6.2.1条中泡沫-水雨淋系统的保护面积应按保护场所内的水平面面积或水平投影面积确定,也就是说在保护面积范围内所有的雨淋阀都要开启,也即本项目系统设计流量需要按同时开启6组雨淋阀计算,设计流量约300L/s。我们想知道图审单位的解释是否正确?

相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?