楼主提的这个问题确实踩中了不少人最近的困惑点,我逐一说说自己的理解。
关于GB 50016第5.2.2条是否全部废止
先纠正一个容易误解的地方——《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的第5.2.2条并没有"全部废止"。
GB 55037是全文强制性规范,它的第3.3.1条对民用建筑之间的防火间距给出了底线要求,这个要求是必须满足的,没有商量余地。但GB 55037的规定相对原则性,只给出了最低标准,而GB 50016的第5.2.2条在具体操作层面上仍然有参考价值,两者之间不是谁替代谁的关系,而是全文强条给底线、技术标准给路径的关系。
所以回答你的核心问题:100米以下民用建筑之间的防火间距怎么算?首先必须满足GB 55037-2022第3.3.1条的要求,在此基础上可以参照GB 50016-2014(2018年版)第5.2.2条的表格来确定具体数值。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,规范具体条文请以住房城乡建设部官网最新发布版本为准。
关于第二个问题:相邻建筑高度不同时间距如何计算
这种情况在实际项目中很常见,一栋高层挨着一栋多层。计算逻辑是这样的:
■ 先分别确定两栋建筑的耐火等级和建筑类别(高层民用建筑、单多层民用建筑)
■ 根据两者的耐火等级组合,查防火间距表取对应的数值
■ 关键原则:按较不利的情况确定
举个实际例子:一栋一类高层住宅(耐火等级一级)和一栋多层商业(耐火等级二级)相邻——
| 建筑组合 | 防火间距 | 依据 | | 高层(一级)与高层(一级) | 13m | GB 50016 第5.2.2条 | | 高层(一级)与多层(二级) | 9m | GB 50016 第5.2.2条 | | 多层(二级)与多层(二级) | 6m | GB 50016 第5.2.2条 |
你问的这个场景属于第二种,取9m。但要注意,如果其中一栋是高层,就按高层那一档来取值,不能按两栋都是多层来取6m。
另外还有一个细节容易被忽略:当相邻的外墙有凸出的可燃构件(比如可燃的雨篷、挑檐),防火间距要从凸出部分的外缘算起,这个在GB 50016的附录B里有明确说明。
关于第三个问题:防火间距不足时的补救措施
实际项目中用地紧张导致间距不够是常有的事,规范其实预留了几种技术处理手段:
■ 提高外墙耐火极限、设置防火墙:如果相邻两栋建筑中较高一栋的外墙设置为防火墙,或者较低一栋屋顶无天窗且屋顶耐火极限不低于1.0h,间距可以适当减小。具体折减条件见GB 50016第5.2.2条的注2和注3。
■ 调整门窗洞口设置:相邻外墙上的门窗洞口不正对开设,且设置防火门窗,可以在一定条件下折减。
■ 采用防火玻璃幕墙:满足耐火完整性和隔热性要求的防火玻璃墙,可以替代部分实体防火墙的功能。
■ 改变建筑使用功能:从法规角度重新判定是否属于需要严格保障间距的建筑类别。
但这些措施都有严格的适用条件和折减上限,不能无底线地缩小间距。而且这类处理方案必须在施工图审查阶段就明确,拿到审图意见后再调整就很被动了。具体方案一定要和审图机构提前沟通确认。
另外提醒一点:GB 55037-2022作为全文强条,某些原来在GB 50016里可以作为折减条件的条款,如果与新强条的底线要求冲突,以新强条为准。这是在设计中需要特别注意的地方。
关于第四个问题:厂房之间防火间距的折减条件
这个问题其实和民用建筑是两套体系,但你既然问了,我简要说明一下。厂房防火间距依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条的表格确定,折减条件主要在第3.4.1条的注释里:
■ 两座丙丁戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体且无外露可燃屋檐,门窗洞口面积之和不大于外墙面积的5%且不正对开设,间距可按表格数值减少25%
■ 两座一二级耐火等级的厂房,较低一座屋顶无天窗且屋顶承重构件耐火极限不低于1.0h,较高一面外墙为防火墙时,间距不限
■ 较高一面外墙的门窗等开口部位设置了甲级防火门窗或防火卷帘、水幕等防护设施,间距不应小于4m
厂房和民用建筑之间的情况比厂房之间复杂,涉及到建筑分类的交叉判断,这里不展开了,如果有具体项目可以单独发帖讨论。
以上回复中引用的规范条文请以住房城乡建设部官网公布的最新版本为准,地方对防火间距有更严格规定的,按当地要求执行。 |
|