查看: 119|回复: 1

丙类厂房中的附属库房、成品库、外包装库房(非中间仓库)是否需要设置乙级防火门。

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 21:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
丙类厂房中的附属库房、成品库、外包装库房(非中间仓库)是否需要设置乙级防火门。

丙类厂房中的附属库房、成品库、外包装库房(非中间仓库)是否需要设置乙级防火门。有哪个规范要求。

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-27 05:39:44 | 显示全部楼层
楼主这个问题问得很细,把附属库房和中间仓库做了区分,说明对规范是有研究的。我逐一说说自己的理解。

关于附属库房、成品库、外包装库房是否需要设乙级防火门

这个要分情况看,不能一概而论。

首先明确一个大前提:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(以下信息基于该规范及培训材料覆盖范围,具体条文请以最新发布的规范原文为准),这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。同时《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中与GB 55037不冲突的条文仍然有效。

情况一:库房属于中间仓库

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.6条,厂房内设置中间仓库时,甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。这里的防火墙上的门应为甲级防火门。

如果你说的库房属于这种情况——即在厂房内部划出区域用于存放生产过程中需要周转的原材料、半成品,那就是中间仓库,丙类中间仓库需要用防火墙分隔,门要用甲级防火门,比乙级还高一级。

情况二:库房不按中间仓库管理

如果你这些库房是独立的防火分区,或者已经在设计阶段明确了不属于中间仓库(就是你说的"非中间仓库"),那就得看防火分区之间的分隔要求。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.1条注2,厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。但库房没有这种豁免。

如果库房区域本身不构成独立防火分区,只是丙类厂房内部的功能房间,规范对丙类厂房内部非中间仓库的库房是否必须用防火门分隔,并没有一刀切的强制性规定。但要注意:

■ 如果该库房内存放的可燃物较多、火灾荷载明显高于厂房其他区域,从消防安全角度建议采用乙级防火门进行分隔,这是基于火灾风险控制的合理做法
■ 如果当地消防部门在审图或验收时明确要求设防火门,则以审查意见为准

到底有没有规范条文明确要求?

坦白说,对于"丙类厂房内非中间仓库的附属库房是否必须设乙级防火门"这个问题,现行国家规范没有找到明确到这种颗粒度的强制性条文。规范更多是从防火分区、中间仓库、疏散走道隔墙等角度提要求。这也是为什么这个问题的答案会因库房性质不同而有差异。

建议以当地消防审查部门和施工图审查机构的意见为准。

关于附带问题

1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?

根据《中华人民共和国标准化法》,地方标准的技术要求不得低于国家标准的相关技术要求。实际操作中,原则上执行更严格的那个标准。在消防审查中,当地消防部门通常会要求执行当地标准中更严格的条款,这一点在各地审图实践中是普遍做法。建议在项目前期就跟审图机构确认清楚,避免后期被动。

2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?

这几个坑在实际施工中经常遇到:

■ 闭门器装反或者安装角度不对——导致关门速度过快或过慢,甚至关不严。闭门器安装有方向要求,要根据门扇开启方向(左开/右开)选择对应的闭门器型号
■ 顺序器漏装或装错位置——双扇防火门必须装顺序器,确保带盖缝板的那扇先关、另一扇后关,否则门扇关闭后会有缝隙,丧失防火完整性。很多人以为顺序器可装可不装,其实这是硬性要求
■ 闭门器连杆角度没调好——安装后要试关门,调整闭门器的两个调节阀(关门速度和锁门速度),保证门能关严且不反弹
■ 门框变形导致闭门器装不上去——防火门自重比较大,门框如果没固定牢或者墙体不平整,门扇下垂以后闭门器就失效了

3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?

不能直接替代,但可以以特定形式使用。

防火玻璃本身有耐火极限,可以做到1.0h、1.5h甚至3.0h。但防火墙不只是一面能挡住火的墙,它还有完整性和隔热性的要求,而且防火墙上的任何开口都有严格限制。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.5条,防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。也就是说,防火墙上如果要用玻璃,必须用甲级防火窗,且满足同等级耐火极限和自动关闭功能。不是随便拿一块防火玻璃钉上去就行的。

如果是防火隔墙(区别于防火墙),要求在《建筑设计防火规范》第6.2节里,相对宽松一些,但具体能不能用防火玻璃替代、做到什么耐火等级,还是要对照具体部位的规范要求来,建议以设计图纸和审图意见为准。
回复 支持 反对