储油间与柴油发电机房的防火门

储油间与柴油发电机房的防火门是否采用甲级防火门

相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-2 08:12:27 | 显示全部楼层
关于储油间防火门等级

楼主问的这个问题在实际项目中经常碰到,结论很明确:储油间与柴油发电机房之间的门必须采用甲级防火门。

依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.13条,条文明确规定柴油发电机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1立方米,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。这个条文表述很清晰,隔墙是3小时耐火极限的防火墙,门对应的就是甲级防火门(耐火极限不低于1.50h)。

实践中有一个细节容易被忽略:储油间通向发电机房的门是甲级防火门,但如果发电机房本身有直接通向室外的门,那个门上没有特殊要求。真正跟储油间有关联的就是那道隔墙上的门,甲级没商量。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准,尤其是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后涉及的衔接调整需要确认。

关于闭门器和顺序器安装的常见问题

做了几个项目的消防验收,闭门器和顺序器被提问题的频率很高,常见坑点有这几个:

■ 闭门器安装位置不对——有些工人把闭门器装在门扇的拉手那一侧,这会导致闭门力矩不匹配。闭门器应该装在门扇的合页侧,而且安装时要根据门扇宽度和重量选择合适的闭门器型号(按EN标准分EN1到EN7七个等级),不是随便拿一个装上去就行。

■ 顺序器漏装或装反——双扇防火门必须有顺序器,保证关门时带企口的那一扇先关上,另一扇后关上,这样才能形成完整的防火密封。验收时常发现要么没装,要么装反了导致关门顺序颠倒,企口对不上,防火性能直接打折扣。

■ 闭门器液压油泄漏——使用一段时间后闭门器出现关闭无力或过快的情况,多半是液压油泄漏了。这个只能更换,修不好。

■ 安装高度偏差大——闭门器安装高度规范要求在门扇上缘以下200mm~300mm的位置,偏差太大会影响关闭力矩的传递。

■ 顺序器联动卡滞——顺序器的连杆机构如果没有做好润滑,时间长了会生锈卡死,双扇门就变成各关各的,企口永远对不上。

关于防火卷帘降落时间和联动控制

这个问题在消防调试阶段经常要反复测试。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条和第4.6.4条的要求:

■ 疏散通道上的防火卷帘,在感烟探测器报警后要降到距地面1.8m的位置,感温探测器报警后再降到底。这个分两步降落的逻辑是为了保证烟气蔓延时还有一段时间可供人员疏散通过。

■ 非疏散通道上用于防火分隔的防火卷帘,探测器报警后直接一步降到底,没有中间停留的环节。

■ 卷帘降落时间没有统一的数值标准,但规范要求卷帘控制器接到控制信号后在规定时间内完成动作——卷帘从上限位下降到下限位的时间一般控制在30~60秒(具体看卷帘高度),太快会带来安全隐患,太慢又起不到防火分隔作用。

■ 联动控制的可靠性是验收重点。消防控制室必须能远程控制卷帘降落,现场的手动控制按钮也要能独立操作。电动卷帘还要配备用电源,主电断电后能保证至少完成一次降到底的动作。

实际调试时常见的坑是感烟和感温的安装间距不对,或者信号线接错导致两步降落的逻辑不成立,疏散通道上的卷帘一步就降到底了,验收肯定过不了。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体联动逻辑和验收要求请以当地消防部门最新规定为准。

关于防火门常开和常闭的选择依据

这个选型其实看几个因素:

■ 平时使用频次——人员经常穿行的走道、电梯前室的防火门,如果关着会造成日常通行不便,而且频繁开关容易损坏门体和五金件,这种情况通常设计为常开防火门,火灾时由消防控制室联动关闭。

■ 平时基本不用的门——比如楼梯间前室通向楼梯间的门、设备管井的检修门,平时很少开启,直接设为常闭防火门就行,简单可靠。

■ 规范层面的要求——《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.5.1条规定,经常有人通行处的防火门应采用常开防火门,并在火灾时能自行关闭并反馈信号。不是所有防火门都要常开,只有“经常有人通行”这个条件下才要求常开。

■ 火警联动——常开防火门采用电磁释放器或电动闭门器保持开启,接到消防控制信号后释放关闭,关闭信号要反馈到消控室。验收时有经验的消防队会专门测试这个反馈信号有没有接入消控室。

简而言之:有人经常走的通道用常开加联动,平时不怎么动的直接用常闭,既满足规范又省成本。