消防控制室通向室外的门需要设置防火门吗?

消防控制室通向室外的门需要设置防火门吗?

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-31 17:47:30 | 显示全部楼层
关于消防控制室通向室外的门

需要设防火门。根据《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第5.1条,消防控制室的门应向疏散方向开启,且应直通室外或安全出口。同时《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.1.7条也明确,消防控制室的门应采用乙级防火门。所以通向室外的门不仅要设,而且得是乙级防火门,开向疏散方向。

实际项目里见过一些把控制室门做成普通防盗门的,审图的时候被打回来改图,后面还是老实换成乙级防火门。另外注意,如果控制室设在首层且直通室外,这个门同时也是疏散门,不能上锁,平时要保持能从内部快速开启。

关于防火卷帘的降落时间和联动控制

这个分两步说。降落时间方面,根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014第6.2.3条,防火卷帘的下降速度要满足:从卷帘底边距地面1.8m处降至地面,时间不大于60s;卷帘自重下降速度也不应大于该值。另外《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条有联动控制的详细要求:

■ 疏散通道上设置的防火卷帘:分两步降落。第一步,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地面1.8m处;第二步,感温探测器动作后,卷帘下降至地面。这样做的目的是保证人员疏散时间,第一步先降到1.8m挡烟但不挡人,第二步确认火灾后再完全落下。

■ 非疏散通道上设置的防火卷帘:由感烟或感温探测器任一个动作,直接一步下降至地面。

联动逻辑这块容易搞混,很多人只做一步降,审图或验收的时候被提出来。施工时一定要把两步降的时间间隔和探测器点位对应关系核对清楚,特别是感温探测器要设在卷帘两侧合适位置,才能满足联动要求。

关于消防控制室的设备布置空间要求

根据《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第5.4条,设备面盘前的操作距离要求如下:

项目要求
设备面盘前操作距离单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m
设备面盘后维修距离不小于1m
设备面盘两侧维修距离不小于1m
设备面盘排列长度大于4m时两端应设置宽度不小于1m的通道


另外,消防控制室内设备面盘前的操作距离,当值班人员经常工作的一面,面盘至墙的距离不应小于3m,这是为了给值班操作留出足够空间。还有一点,控制室内严禁与消防控制室无关的电气线路及管路穿过,这点也常被忽视。

关于感烟和感温探测器安装间距的区别

两者安装间距要求确实不一样,主要差在保护面积和安装间距上。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.2条和第6.2.4条:

探测器类型保护面积(地面面积S)安装间距上限
感烟探测器S≤80㎡时保护面积60㎡;S>80㎡时保护面积80㎡一般不超过15m(按房间高度和屋顶坡度查表)
感温探测器S≤30㎡时保护面积20㎡;S>30㎡时保护面积30㎡一般不超过10m(按房间高度和屋顶坡度查表)


简单说,感温探测器的保护面积比感烟小,所以安装间距也更密。具体数值要根据房间高度、屋顶坡度查规范里的表格确定,不能拍脑袋定。另外感烟探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m,周围0.5m内不应有遮挡物,感温探测器同样适用这个要求。

以上规范内容基于我掌握的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,消防验收方面以当地消防部门的审批意见为准。