活动挡烟垂壁现场手动控制按钮

活动挡烟垂壁根据规范要求应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,对现场手动启动功能是否可以采用“在现场挡烟垂壁附近安装现场遥控式手动按钮控制多个挡烟垂壁上升及下降”,此做法是否满足规范?

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-28 03:23:22 | 显示全部楼层
关于遥控式手动按钮控制多个挡烟垂壁是否满足规范

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2.3条明确规定:"活动挡烟垂壁应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制功能。"此处的"现场手动控制"要求必须满足两个核心条件:一是控制装置应设置在挡烟垂壁附近便于操作的位置;二是应能独立控制单个挡烟垂壁。

采用"遥控式按钮控制多个挡烟垂壁"的做法存在明显问题:
■ 违反GB 51251-2017第5.2.4条"现场手动控制装置应设置在距地面1.3m~1.5m便于操作的位置"的规定——遥控按钮无法确保在每个挡烟垂壁现场都有物理操作点
■ 不符合消防操作"就近、可靠"原则——火灾时烟气可能阻断遥控信号,且无法快速定位具体挡烟垂壁
■ 与《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.5.3条要求的"独立手动控制"相冲突

实际工程中见过类似做法被消防验收驳回的案例:某商场采用集中遥控按钮,验收时专家指出"当A区发生火灾需降下挡烟垂壁时,操作人员无法确认B区挡烟垂壁是否误动作,可能影响疏散路径"。建议每个挡烟垂壁单独设置现场手动按钮,安装位置参照图集20K607第68页节点详图。

关于强制性条文与推荐性条文的区别

这个问题在消防验收中特别关键,需要分清楚:
■ 强制性条文:使用"应""必须"等措辞,违反则验收不合格。例如GB 51251-2017第5.2.2条(挡烟垂壁下降时间≤60s)是强制性条文,必须严格执行
■ 推荐性条文:使用"宜""可"等措辞,如GB 50016-2014第8.5.3条"挡烟垂壁高度宜≥500mm",不满足时需提供替代方案论证

特别提醒:自2023年起实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于消防主机联动编程常见逻辑错误

结合项目调试经验,最容易出错的有三类:
■ 时序逻辑错误:比如将挡烟垂壁下降(应先动作)与排烟风机启动(应延时30s)设为同时触发,违反GB 51251-2017第5.2.1条要求的"挡烟垂壁下降到位后启动排烟"
■ 范围遗漏:地下车库工程中常漏设"防火分区任意两点距离≤30m"的联动条件,导致局部区域无联动
■ 信号反馈缺失:如未设置挡烟垂壁到位信号反馈至消防主机,违反GB 50116-2013第4.5.4条

建议在编程后做三步验证:① 模拟单点火警测试 ② 模拟多点火警交叉测试 ③ 断开部分线路测试故障转移逻辑。

关于规范模糊条款的审查把握

遇到表述模糊的条款(例如"便于操作的位置"这类定性描述),我们现场通常这样处理:
■ 查证规范编制说明:如《GB 51251-2017实施指南》P127明确"现场手动按钮距挡烟垂壁水平距离≤3m"
■ 参照地方标准:上海地标DG/TJ 08-88-2021规定"按钮应设置在疏散通道侧墙"
■ 优先采用保守方案:曾有个项目对"挡烟垂壁高度"有争议,我们按上限500mm实施并通过验收
■ 必要时书面请示:提前向当地消防支队提交《技术问题确认单》,留存书面回复

重要提示:消防系统验收最终以当地消防部门审批意见为准,建议在施工前与消防支队沟通确认模糊条款的具体执行尺度。