预作用泡沫雨淋系统

老师您好!我们公司新安装的,预作用泡沫雨淋系统。(系统组件主要由一个雨淋阀、一个预作用报警阀,一个泡沫混合装置储罐组成,预作用报警阀没有设计充气装置)。目前,施工单位,设计单位都说不明白系统正常伺应状态应该是什么样的。系统应用场景是丙类的非水溶性液体仓库。我们自己研究讨论的问题是:“系统侧平时要不要充”。得出以下两种结果:第一种,如果充水,一但发生火灾刚开始灭火喷洒的肯定是水,水对非水溶性液体火灾基本无效。等泡沫混合液喷出来时,水可能已经导致流淌火灾变大。第二种,符合设计文件要求,着火后先喷泡沫灭火,且喷射时间不少于10分钟,在喷水冷却。如果看设计文件,我们理解的是系统侧平时不能有水,保持空管。着火后2点联动喷淋系统启动,系统侧即时充满泡沫混合液,等喷头烧破后开始自动喷洒混合液。这样逻辑感觉很合理,但我们在考虑如果探测器误报,系统内充泡沫混合液就太浪费,泡沫混合液排放后处理也麻烦。综上所述,请教老师,我们的预作用雨淋泡沫系统怎样设置系统工作原理或伺应状态比较合理合规。