关于屋顶设置消防水箱的常高压消防给水系统

如果一个小区每栋楼高度都相同,在每栋楼楼顶设置18方水箱,立管连接地库消防环状管网,是不是就能成为常高压消防给水系统,从而取消地库消防泵房及消防控制系统。而且这种系统安全性也高于临高压给水系统。

相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 18:05:42 |山东| 显示全部楼层
这个思路在工程实践中是行不通的,这里存在对“常高压”和“临时高压”系统概念的根本性混淆。

屋顶设置18m³消防水箱的作用,仅仅是为了满足火灾初期10分钟的消防用水量以及维持系统最不利点的静压。一旦进入正式灭火阶段,仅靠重力流根本无法维持持续的水量和压力。因此,这种配置属于典型的“临时高压消防给水系统”,绝对不能取消地库消防泵房。相反,配备地库消防泵后,系统能够在火灾时主动加压补水,安全性远高于仅依赖屋顶水箱的无泵系统。

关于子问题1:消防水池有效容积应包含哪些用水量?

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.6.2条和第3.6.3条,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内外消防用水量的总和。具体包含以下部分:
■ 室内消火栓设计秒数内的用水量
■ 自动喷水灭火系统设计秒数内的用水量
■ 其他自动灭火系统(如水喷雾、泡沫系统等)在设计秒数内的用水量
■ 室外消火栓设计秒数内的用水量(若市政给水管网不能完全满足室外消防需求时必须计入)
上述用水量是按同一时间内多种消防设施同时开启叠加计算的。如果市政供水能够保证连续补充,可以在计算时扣除火灾延续时间内的补水量。具体数值建议结合项目的《消防用水量计算书》逐项核对。

关于子问题2:稳压泵的启停压力如何合理设定?

稳压泵的核心作用是维持系统准工作状态下的压力,补偿管网微量泄漏,防止主消防泵频繁启停。根据GB 50974-2014第5.3.3条,稳压泵的设计压力必须保持系统最不利点处水灭火设施的准确压力要求。

具体设定逻辑与参数对照如下:
参数名称设定原则工程注意事项
启泵压力最不利点所需工作压力+管道高差+安全余量(约0.07~0.10MPa)需确保启动后能迅速达到设计压力
停泵压力略高于启泵压力(通常增加0.05~0.10MPa)防止稳压泵频繁启停,保护电气元件
设计流量不大于系统实际泄漏量,且不宜大于1L/s选型过大易造成能源浪费及主泵误动

实际项目中,建议在施工图上直接标注明确的启停压力值(如P启=0.15MPa,P停=0.18MPa),并在调试阶段配合精密压力表进行现场标定,严禁仅凭经验估算。

关于子问题3:消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?

GB 50974-2014第5.1.3条强制规定消防水泵应采取自灌式吸水,目的是确保火灾报警信号发出后,水泵能在极短时间内自动启动,无需消耗抽真空时间。具体构造要求如下:
■ 消防水泵吸水管喇叭口在最低水位下的淹没深度,必须根据吸水管喇叭口的水流速度和防止产生旋涡的要求确定。
■ 当采用防止旋涡设施(如旋流防止器)时,淹没深度不应小于200mm。
■ 当采用普通喇叭口时,淹没深度不应小于600mm;若有可靠的防止旋涡措施,可适当减小,但不得小于150mm(具体执行应以最新规范及图审意见为准)。
■ 消防水泵房集水池的有效容积不应小于最大一台消防水泵5min的出水量。
■ 泵房内应设置直通室外的出口,且集水池应设置高低水位报警装置。

重要提示: 消防系统涉及重大公共安全,以上技术分析及参数仅为行业常规做法的理论探讨,不能作为直接施工依据。具体设计必须以具备相应资质的设计院出具的正式施工图为准,所有消防给水系统的落地实施及验收,务必以当地住建及消防部门的审批意见为准。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策及规范更新请以主管部门官方发布为准。